Срок службы оборудования

Раздел о работе

Срок службы оборудования

СообщениеMett » 05 май 2011, 09:14

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, какой документ регламентирует сроки эксплуатации ВЛ и ПС (обобщенно)?

Другими словами, при достижении какого возраста уже начинаются движения, чтобы этот элемент демонтировать, а новый строить?
Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35

Re: Срок службы оборудования

СообщениеKashuba Sergey » 05 май 2011, 09:33

ВЛ и ПС сложные устройства состоящие из большого количества составных элементов. Что касается проводов ВЛ, то этот вопрос регулирует ГОСТ839-80, пункт 2.10. "Срок службы должен быть не менее 45 лет - для марок С,А,АС; 25 лет - для проводов марок АКП, АН, АНКП, АЖ, АЖКП, АСКП; 10 лет - для проводов марок АСКС, АСК". А вообще из системного оператора просто так не уходят))) только ногами вперед))) ... если Вы за это спрашиваете... а у Вас как с этим дело обстоит?)))
Kashuba Sergey
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 фев 2011, 10:06

Re: Срок службы оборудования

СообщениеGar » 05 май 2011, 09:36

Инструкция по эксплуатации. А там 25-30 лет для ЭТО и 50 лет для ВЛ на стли и ЖБ.

Реально ВЛ на ЖБ - 40-50 и хана, на стали 50-60, на дереве 25-35 лет. ПС -35-40 лет на воздухе и масле. Элегазовое оборудование, КРУЭ будет стоять и дольше предположительно под 50.
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Срок службы оборудования

СообщениеMett » 05 май 2011, 11:41

У меня все проще. Много старого оборудования, я рекомендую реконструкцию ссылаясь... а ни на что не ссылаясь! Кто сказал, что ВЛ и ПС построенные в СССР не простоят 50 лет? Вот и ищу документик.

Меня не новые нормы интересуют, а то, что уже было построено.
Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35

Re: Срок службы оборудования

СообщениеMett » 05 май 2011, 12:03

Вот что нашел в РД 34.20.504-94.

9.1. На ВЛ по мере необходимости производятся работы по ее техническому перевооружению, реконструкции, модернизации.

9.2. Работы по техническому перевооружению, реконструкции и модернизации ВЛ производятся на основании проектно-сметной документации, разработанной по результатам обследования, испытания и оценки технического состояния ВЛ или их элементов.

А если их нет, то и реконструкция не нужна. красиво!
Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35

Re: Срок службы оборудования

СообщениеGar » 05 май 2011, 12:34

Реконструкция планируется сетевой компанией исходя из бюджета и техзнического состояния оборудования и ВЛ.

Для всех ВЛ требуется проведение обследования, что закреплено в НТД.

20 лет в пустыне и 20 лет в в болотах - разные вещи.

Анализ зарубежных данных подтверждает то, что у них есть оборудование и 50 лет... и вообще по старению мы одинаковы. Другое дело, что буржуйское оборудование было немного лучше и меньше требовало ремонтов.
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Срок службы оборудования

СообщениеMett » 06 май 2011, 03:56

А как вам такое?

Для оценки технического состояния оборудования ПС и ВЛ основным показателем

служит возрастная структура электрических сетей. Этот показатель определяет выработку

ресурса электротехнического оборудования и может быть положен в основу программы

техперевооружения и реконструкции электросетевых объектов. Для анализа возрастной

структуры электросетевых объектов по данным ОАО «ФСК ЕЭС» принято разделение

оборудования на группы по сроку эксплуатации:

ПС ВЛ

I группа до 15 лет до 15 лет

II группа 16 – 25 лет 16 – 30 лет

III группа свыше 25 лет свыше 30 лет

I группа – оборудование, эксплуатируемое в пределах половины расчетно-нормативного

срока службы;

II группа – оборудование, которое отработало более половины срока, и требуется замена

отдельных его узлов;

III группа – оборудование, отработавшее нормативный срок, и подлежащее замене.

Вот откуда это взяли?
Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35

Re: Срок службы оборудования

СообщениеGar » 06 май 2011, 07:24

Придумали, чтобы понимать где находится сеть. К реальному сроку службы, проектированию и это отношения не имеет. Это для эксплуатации. Вы лучше поясните какая задача?





А по срокам, так вроде очевидно

1-15 - нормальное оборудование

15-25(30) - в зависимости от типов и паспортов оборудования - как правило тут может быть капремонт.

25(30) и далее вообще надо менять конечно, но сгруппировано для оценки масштаба бедствия.
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Срок службы оборудования

СообщениеMett » 06 май 2011, 07:28

Так я вроде писал.

Много старого оборудования, я рекомендую реконструкцию ссылаясь... а ни на что не ссылаясь! Кто сказал, что ВЛ и ПС построенные в СССР не простоят 50 лет? Акты обследования если и есть - недоступны. Прижмут меня за такие рекомендации.

Хотя сетям - 35-40-50 лет.
Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35

Re: Срок службы оборудования

СообщениеGar » 06 май 2011, 07:58

Вы в работе приведите список объектов, ПС старше 25 лет и ВЛ 110,220 старше 40 лет, ВЛ 10-35 старше 30 лет на дереве срок которых которые согласно ТУ требуют замены
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00


Вернуться в Общие вопросы