Типовое задание на ГАО

Раздел о работе

Типовое задание на ГАО

СообщениеLexxa » 07 июн 2011, 12:16

1.В какую сторону округлять объемы, округлять до целых? десятых? сотых?

2.У нас п.11 получился – Допускается одновременное включение ... в ГВО и ГОРП в объеме не более 0%. Долго смеялись. Написали как было раньше (Не допускается …)

3.Формы Графиков не соответствуют Правилам по ГАО. Ну это наверное мелочи.

4.Как ППК определит потребление к которому приводить нагрузку? Неужели сам умеет считать то что написано в п.8? А если у них получится другая цифра? А она у них получится другая!!! В итоге задание выдано приведенное к одному потреблению, а в Графиках данные приведенные к другому потреблению.

Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46

Re: Типовое задание на ГАО

СообщениеYuAl » 08 июн 2011, 08:17

1. Я бы округлял до целых с учётом существующих правил округления. Понимаю про не более -но эт не повод для ловли блох.

2. Вы везунчики - у нас не получается полностью разнести объёмы. отсюда ещё более интересный вопрос что писать. Объём совмещения по действующим графикам не могут определить даже сами сетевые (при необходимости поясню почему). Требований в явном виде тоже нет, критериев оценки допустимости совмещения тоже. Если совмещать не допустимо - значит в районе нам может потребоваться 20+20=40%. А если это так, то 40% может потребоваться и быстро, значит надо 40% в ГВО, занчит пора трубить сбор на штаб.

3. Нихрена себе мелочи. Кроме того, ИМХО, выбросили необходимую инфу - привязку к присоединениям, а значит и к СШ, а значит возможность контроля и воздействия при не выполнении команды по ограничениям. Не пойму, если сетевые обеспечивают ограничения какого СО лезет в формы графиков - диспетчеру они нафиг не впали (ему нужна инфа разбивки по районам и времени реализации). До правил рахзработки и применения у сетевых были графики удобные для применения с учётом действующих "бизнесс-процессов". Правилами их поломали. Они стали работать по новым формам - опять не так. Нипанятно зачем это!!!

4. ППК не имеет возможности что либо корректировать - во-первых, у него зачастую нет прямых связей с потребителем, состав электроприёмников которого определяет поведение при морозах. Он может ориентироваться на данные сбытов, а у них данные либо контрольный замер, либо план потребления. Крайне хотелось бы пообщаться с идеологом выдачи задания в МВТ для холодной пятидневки с некой обеспеченностью. Мож мысль и светлая, но механизм внедрения не комильфо. Да и особого смысла я пока не понимаю. Нам всё таки нужны большие цифры в графиках или фактические объёмы в %???
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Типовое задание на ГАО

СообщениеYuAl » 08 июн 2011, 08:28

И ещё маленькая шпилька - задание должно быть выдано до конца июня. Официально типовое задание до нас не дошло, а на дворе середина июня. Неужели нельзя подготовить телегу зимой? Я понимаю - все заняты, но может быть коль протянули с выпуском сего документа выпустить его на следующий сезон. Ну чтоб творцы успели хорошенько обдумать, а исполнители переварить требования. Особенно с учётом того, что могут потребоваться нехилые капзатраты для выполнения требований (а они ужесточаются по времени реализации, и, возможно, по объёмам - коль решили заняться несовмещением).
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Типовое задание на ГАО

СообщениеYuAl » 08 июн 2011, 08:34

А теперь, немного конструктива. Коль задумали колбасить формы считаю необходимым добавить колонки полного потребления по потребителю (фидеру), неограничиваемую часть (броню). Ну собсно объём ограничений как бы есть. Зачем - в принципе писал в ветке про контрольный замер 2010 г. - чтобы понимать что есть вводимое ограничение и как понять что потребитель его не выполняет. И верните объекты и присоединения на все формы!!!!
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Типовое задание на ГАО

СообщениеAlex » 08 июн 2011, 10:18

Дайте бумажку покурить плиз..
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Типовое задание на ГАО

Сообщениеbolodik » 09 июн 2011, 13:57

Немного смущает форма Графика аварийного ограничения потребления электрической энергии. В заголовке столбца где раньше было наименование подстанции теперь значится - Территория ввода.

Так это получается, что График будет состоять из одной строчки - суммарные объемы по очередям по операционной зоне.
bolodik
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 13 мар 2008, 15:04

Re: Типовое задание на ГАО

СообщениеYuAl » 09 июн 2011, 14:01

Нет. Строчек будет столько, сколько потребителей. А вот разбиваться они будут настолько частей, сколько у Вас ППК. Причём здесь территории? Очень резонный вопрос! И то что территории обслуживания меняет не много.
YuAl
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 авг 2006, 23:00

Re: Типовое задание на ГАО

Сообщениеbolodik » 09 июн 2011, 14:15

YuAl писал(а) Thu, 09 June 2011 15:01
Нет. Строчек будет столько, сколько потребителей.


Да действительно, разбивка по потребителям осталась. Спасибо.
bolodik
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 13 мар 2008, 15:04

Re: Типовое задание на ГАО

СообщениеAlex » 09 июн 2011, 15:10

Я писал вчера в 11:18
Дайте бумажку покурить плиз..


Че, типа, нет ни у кого чтоль?

А если найду?...



)))
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Типовое задание на ГАО

СообщениеLexxa » 10 июн 2011, 06:37

Да нету ее еще официальной. Вдруг чего изменят.
Lexxa
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 08:46


Вернуться в Общие вопросы