Добрый всем день!
Разъясните, пожалуйста, п.3.5 МУ по устойчивости для моего простого примера.
Кусочек схемы прост: ПС 220 - две цепи 220 кВ (175 км) и тут потребители 150 МВт и станция на рабочей мощности 140 МВт.
При этом на ГТЭС 6 блоков в работе, каждый подключен через свой транформатор и пр, т.е. разом погаснуть могут только 2 генератора (КЗ на секции шин РУ 110). Потребители круглогодичные.
Переток по линиям в норм режиме 20 МВт (с запасом). По статике ограничения - 300 МВт, полная схема. 150 - ремонт одной цепи (это для примера).
п.3.5 требует обеспечивать динамическую устойчивость для макс допустимых перетоков в сечении, увеличенных еще на Рнк.
И как тут быть в моем случае? мне чтобы достичь МДП нужно почти всю ГТЭС отключить, а на оставшимся одном генераторе динамику проверять?