Динамическая устойчивость

Раздел о работе

Динамическая устойчивость

СообщениеMett » 21 июн 2011, 08:37

Добрый всем день!

Разъясните, пожалуйста, п.3.5 МУ по устойчивости для моего простого примера.

Кусочек схемы прост: ПС 220 - две цепи 220 кВ (175 км) и тут потребители 150 МВт и станция на рабочей мощности 140 МВт.

При этом на ГТЭС 6 блоков в работе, каждый подключен через свой транформатор и пр, т.е. разом погаснуть могут только 2 генератора (КЗ на секции шин РУ 110). Потребители круглогодичные.

Переток по линиям в норм режиме 20 МВт (с запасом). По статике ограничения - 300 МВт, полная схема. 150 - ремонт одной цепи (это для примера).

п.3.5 требует обеспечивать динамическую устойчивость для макс допустимых перетоков в сечении, увеличенных еще на Рнк.

И как тут быть в моем случае? мне чтобы достичь МДП нужно почти всю ГТЭС отключить, а на оставшимся одном генераторе динамику проверять?
Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35

Re: Динамическая устойчивость

СообщениеGar » 21 июн 2011, 09:13

Это МСС? Контролируемое сечение? Да глупость это.
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Динамическая устойчивость

СообщениеMett » 21 июн 2011, 09:26

Сечение - 2 цепи ВЛ 220 кВ. Что есть МСС?

Погодите, необходимо разобраться.

Я предполагаю, что данный пункт более подходит для концентрированных ЭС, где много станций по обе стороны от сечения и утяжеленным режимом можно достичь МДП в сечении и уже тут считать динамику.

А вот в моем случае как-то затрудяюсь я понять, что от меня хотят.
Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35

Re: Динамическая устойчивость

СообщениеGar » 21 июн 2011, 09:33

Понятие МДП тут испльзовать бессмысленно. У вас сбалансированная ЭС с резервом. Фактически тут одна проблема - обеспечение ДУ в нормальных и ремонтных схемах и устойчивость потребителя особенно если он промышленный(а он видимо промышленный).

Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Динамическая устойчивость

СообщениеMett » 21 июн 2011, 09:38

Я так и предполагал. Однажды видел в расчете динамики как проектировщики указали "Расчет динамики проводился в режиме загрузки транзита до МДП". Хотя там схема - не сложнее моей. Как они этот транзит так загрузили - остается тайной.
Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35

Re: Динамическая устойчивость

СообщениеGar » 21 июн 2011, 09:48

п.3.5. для сечений - межсистемных связей (МСС) между концентрированными ЭС, мощность которых - много выше пропускной способности сечения.

т.е. Это классическая задача для энергосистем со слабыми связями, которые значительно влияют на устойчивость энергообъединения. Тут у вас такого нет.

Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Динамическая устойчивость

СообщениеGar » 21 июн 2011, 09:52

Да сдури то можно...
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Динамическая устойчивость

СообщениеMett » 22 июн 2011, 11:43

Спасибо, здесь все ясно. Скоро в этой ветке еще вопросы будут.
Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35

Re: Динамическая устойчивость

СообщениеMett » 05 сен 2011, 10:21

Ну вот и новая интересная ситуация, которая имеет место еще на одной станции (кроме интересующей меня). А ситуация вот в чем:

ГТЭС 6х25 МВт подключена к ЭС через протяженные линии 110 кВ (200 км). Мощность ГТЭС идет на покрытие нагрузки своего предприятия, остальное - от ЭС. При этом нагрузка от ЭС на первых этапах 5-10 МВт. Далее - 40-50 МВт. и вот что при расчетах динамики выходит:

1) Критическое время отключения 3ф кз на шинах 110 кВ ГТЭС при

100% загрузке - 0,06 с

70% - 0,09 с.

И здесь включается в проблему РЗА. При таком времени успеевает сработать только основная защита на ВЛ, от резервной толку нет - генераторы выпадут из синхронизма.

От УРОВа тоже толка нет, потому как ступень 0,3 - тут даже близко не пахнет.

ИТОГО:

1)Выполнить требования МУ по устойчивости не представляется возможным

2) Резервные защиты и УРОВ спасают линию, но не спасают от асинхронного хода

3) О дальнем резервировании тоже можно забыть (*жалуется РЗА*)

4) Устройства ФТКЗ тоже не помогут.

Что можно предпринять, кроме, разумеется, как заменить генераторы на построенной ГТЭС либо достройки еще цепи (двух?) до ГТЭС.
Mett
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 04:35

Re: Динамическая устойчивость

СообщениеRomanov » 05 сен 2011, 20:18

Отключайте ШСВ 110 кВ на ГТЭС без выдержки времени и без запрета АПВ. В худшем случае потеряете половину генерации.
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00