Масляные трансформаторы
Перегрузка по току, % .................. 30 45 60 75 100
Длительность перегрузки, мин. ......... 120 80 45 20 10
Перегрузки для новых АТ в зависимости от температуры по данным от сетевых (согласно соглашения СО-ФСК, ГОСТ и др.):
Температура гр. С. -25 -20 -10 0 10 20 30 40
Перегрузка по току в % 60 60 50 40 40 30 20 20
Если с длительными перегрузками всё не плохо и мы выходим на ПТЭшные 30% практически при всех температурах, то до часа (время в течении которого можно провести мероприятия по разгрузке АТ) мы попадаем (почти) в ПТЭ только при температурах ниже -10.
Совсем недавно появились данные для АТ 500-750 кВ с кратковременными перегрузками для двух температур, но по АТ 220/110 каковых большинство такого нет.
Ни в коем случае не призываю жарить АТ, просто мне кажется, что хорошо бы выпустить один документ, определяющий подход к перегрузочной способности АТ. Вроде, что-то подобное должна была разработать ФСК.
Нет особых проблем нет, просто я несоответствий вижу больше и не понимаю, зачем тогда нужен этот пункт в ПТЭ. Ну отдельный вопрос что делать с оборудованием, не соответствующим ПТЭ (старые АТ). Их летом вообще перегружать нельзя.