Согласно Стандарту ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.240.007-2008 Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем от 24.09.2008 Аварийно допустимый переток мощности в сечении сети - наибольший допустимый В ПОСЛЕАВАРИЙНОМ или вынужденном режимах переток. В п.2.1.3 части 2 Стандарта ОАО «РАО ЕЭС» СТО 17330282.27.010.001-2008 «Электроэнергетика термины и определения» дано такое же определение как и в СТО 59012820.29.240.007-2008.
В последнем абзаце п. 3.4 Методических указаниях по устойчивости энергосистем от 30.06.2003 написано, что В течение 20 минут послеаварийного режима ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ (т.е. наложение аварии на аварию) не учитывается. В этом же документе, в п.2.4.3 написано что АДП есть наибольший допустимый переток в вынужденном режиме. (только в вынужденном, но не в послеаварийном !!!)
В новом Стандарте ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.27010.003-2011 Правила перехода на работу в вынужденном режиме в контролируемых сечениях диспетчерского центра филиала ОАО «СО ЕЭС» от 18.05.2011, в последнем буллите п.3.7 АДП должен соответствовать критерию возникновение «нормативных аварийных возмущений не приводит к каскадному развитию аварии». (выдержан термин АДП из МУ по устойчивости) То есть получается , что если режим соответствует п.3.10 нового Стандарта (Не допускается переход на работу в вынужденном режиме в контролируемом сечении, МДП в котором определяется необходимостью обеспечения допустимой токовой нагрузки электросетевого оборудования, в том случае если оперативное или автоматическое (действием имеющихся устройств противоаварийной автоматики) отключение перегружающегося электросетевого оборудования недопустимо), то для для этого режима АДП не существует, так вынужденный режим запрещен.
Считаю что данное обстоятельство противоречит термину приведенному в СТО 59012820.29.240.007-2008 и в СТО 17330282.27.010.001-2008 (первый абзац) где АДП относится на равных как к вынужденному так и послеаварийному режиму.