Anton213 » 04 июл 2016, 06:52
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой:
Проектируем подстанцию 220 кВ, которая подключается тупиком от другой ПС 220 кВ, которая, в свою очередь, подключена к шинам 220 кВ электростанции 500/220 кВ.
В ПД требуется выполнить только расчёты установившихся режимов (без статики и динамики).
В расчётной модели электростанцию задали, сэквивалентировав генераторы. Т. е. повесили по одному генератору на шины 220 и 500 кВ электростанции. При этом задали Р и Uзад из замеров, Qmax = [кол-во одинаковых генераторов]*0,62*0,93. 0,62 - tgф, 0,93 - некий коэффициент, который учитывает приведение генераторов к высокому напряжению. В расчётах за реактивкой наблюдаем, до пределов Qmax она далеко не доходит, т. е. генераторы легко её обеспечат. Таким образом моделируем электростанции с 1962 года, до сих пор вопросов не было.
Однако системный оператор настойчиво требует исключить эквивалентирование электростанции. При этом никаких ссылок на нормативные документы не даёт (просочилась информация, что есть какой-то их внутренний документ), объяснения тоже какие-то не внятные.
Хотелось бы услышать ваши мнения. Согласиться с СО или отстаивать своё мнение? Есть ли какие-то документы, разрешающие или нет эквивалентирование?