Пришло задание подсчитать минимально и аварийно допустимые уровни напряжения в контрольных пунктах энергосистемы.
1. Исходные данные:
СХН не задан, перечень контрольных пунктов,расчетная модель в Растр.
Естественно не все узлы нагрузки, являются контрольными пунктами по напряжению.
Узел нагрузки в моем понимании - это точка соединения двух или нескольких ветвей с совокупным представлением потребителей.
2. Берем п.2.7.1 МУ-2003:
"Критическое напряжение в узлах нагрузки 110 кВ и выше при отсутствии более точных данных следует принимать равным: 0,7·Uном" (нормирование не берем)".
3. Утяжеляем режим в соответсвии с рекомендациями раздела 6.1. МУ-1979 (то бишь приращением нагрузки в узле) вплоть до 77 кВ в "отдаленном" узле нагрузки, вовсе не контольном пункте по U. Этому напряжению соответсвует напряжение 90 кВ в Контрольном пункте (мощной подстанции)
4. Чтобы получить Uав.доп в Контрольном пункте (10% запас по МУ) тут расхождение:
Вариант 1. Я отыгрываю траекторию утяжеления назад до момента наступления в "отдаленном" узле нагрузке U=84,7=77*1,1 кВ, тогда на шинах Контрольного пункта Uав.доп=95 кВ.
Вариант 2. Принимаю, U=90 кВ в контольном пункте это есть критическое. Тогда цифра Uав.доп=90*1,1=99 кВ.
Казалось бы, вариант 2 не верен. Ибо достижение 77 кВ я получил не в узле мощной подстанции.
Но фактически, мощная подстанция это такой же узел нагрузки. А цифра 90 кВ полученна на основе знания структуры сети района энергосистемы, и фактически является критическим напряжением для района в целом.