ale » 18 окт 2011, 07:16
конечно ясно, что диспетчеры будут стараться как можно быстрее ликвидировать нарушение и объеденить выделившиеся районы.
Gena, тут речь не совсем о моделировании аварии, в принципе аварию смоделировать можно имея хорошую РМ и определенный опыт) тут речь что уже имеем выделенный район, в котором частоту выравняли, напряжение нормальное, но район выделен от энергосистемы и ЕЭС соответственно. и скажем синхронизировать район с внешним миром нет возможности на определенное время ( пусть будет 1 день). И вот тут-то и вопросик, действуют ли все требования МУ по устойчивости в этом выделенном районе? и надо ли его просчитывать ? Скажем, когда этот район работал в составе энергосистемы, предельное время отключения КЗ на шинах станции составляет 0,21 сек. Вдруг в выделенном районе предельное время отключения КЗ меньше ? и надо ли его просчитывать ) вдруг надо перестраивать РЗ ?) с релейной точки зрения тут попроще, есть состав машин, есть схема, пересчитал токи КЗ, получил чувствительность РЗ. С нашей же стороны гемора гораздо больше. С одной стороны можно на релейщиков ориентироваться, если у них все пройдет то и у нас должно) но опять же стоит ли проводить для этого района расчеты.