Расчет параметров трехобмоточных трансформаторов

Раздел о работе

Расчет параметров трехобмоточных трансформаторов

Сообщениеtrubad » 02 ноя 2011, 08:32

Добрый день, уважаемые коллеги. При расчете R обмоток (активное сопротивление) используется коэффициент, покзаывающий долю номинальной мощности НН от ном мощности трансформатора, если в паспортных данных отсутствует, то равен коэффициенту выгодности. Как его правильно рассчитать, если нет в паспорте? Заранее благодарен.
trubad
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 24 ноя 2008, 13:26

Re: Расчет параметров трехобмоточных трансформаторов

СообщениеWindTalker315 » 02 ноя 2011, 11:40

а о каком именно трансформаторе идет речь ? тип ?
WindTalker315
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 май 2011, 11:22

Re: Расчет параметров трехобмоточных трансформаторов

Сообщениеtrubad » 15 дек 2011, 12:03

например? ТДТН-16000
trubad
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 24 ноя 2008, 13:26

Re: Расчет параметров трехобмоточных трансформаторов

СообщениеWindTalker315 » 15 дек 2011, 16:30

Понятие коэффициент выгодности существует только для автотрансформаторов, если я не ошибаюсь. Для указанного типа трансформатора (!не авто)этот коэффициент равен 1. А у Вас классический двухобмоточник, там вообще вопросов быть не должно. Smile
WindTalker315
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 май 2011, 11:22


Вернуться в Общие вопросы