Шунты и эквивалентирование

Программа Владимира Неуймина RastrWin и ее клоны: ActOpus, Барс. Статическая устойчивость.

Шунты и эквивалентирование

Сообщениеenergi » 25 сен 2007, 08:28

Возник вопрос с шунтами при эквивалентировании. Шунты -что это такое и для чего они нужны. Насколько я понимаю шунты -это сумма проводимостей на землю,+ эквивалентное сопротивление трансформаторов. Вопрос в том что при эквивалентировании появляются шунты с большим значением проводимости В (до -13205 мкСМ) верно ли это? Проводимость В со знаком "-" - это же получается БСК? т.е сильно влияет на режим.Так вот у меня 3 вопроса:1. Верно ли появление шунтов при эквивалентировании с большими значениями (>500 мкСм) или какого порядка они будут для сети 110 кВ и выше.2. Что вообще входит в шунты?3. Если поставить значение "Нет" в таблице Расчет- Параметры – Эквивалент шунты переводятся в нагрузку? насколько это корректно?
energi
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 01 авг 2007, 23:00

Re: Шунты и эквивалентирование

СообщениеVladHome » 25 сен 2007, 15:21

шунты при эквивалентировании складываются из шунтов ЛЭП ( они емкостные и имеют знак минус) и шунтов заданных в  узлах ( бск реакторы). Шунты с большими отрицательными B получаются в результате эквивалентирования большого числа линий в небольшое число узлов примыкания.Пункт параметров - перевод шунтов нагрузку предназначен для восстановления нагрузки при схеме эквивалентирования, когда перед эквивалентированием нагрузка пересчитывается в шунт ( если там оставить нет - тогда нагрузка шунтом и останется)
VladHome
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 24 сен 2007, 23:00

Re: Шунты и эквивалентирование

СообщениеKrutya » 01 окт 2007, 15:07

А ведь на самом деле, как правильней эквивалентировать?!!Наверное, шунты в нагрузку пересчитывать не нужно?
Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Шунты и эквивалентирование

СообщениеVladimir_Neuymin » 03 окт 2007, 05:54

IMHO, правильнее эквивалентировать по дефолтным параметрам  (только сопротивление для удаления уменьшить до 200--300). Хотя, если цель посчитать на эвиваленте предел ( не заморачиваясь балансами), то лучше нагрузку перегнать в шунт ( доля нагрузки в шунт - 1).Наибольшую погрешность дает эквивалентирование PV- узлов.
Vladimir_Neuymin
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 23:00

Re: Шунты и эквивалентирование

СообщениеKrutya » 03 окт 2007, 09:32

Цитата:

IMHO, правильнее эквивалентировать по дефолтным параметрам  (только сопротивление для удаления уменьшить до 200--300).
Возник вопрос такого плана: в процессе эквивалентирования  при макс. сопротивлении 200Ом (это имеется модуль полного/комплексного сопротивления, да?) будут откинуты все ветви с Z>200, а уже существующие ветви с оным останутся (например, те, что съэквивалентированы ранее)?
Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Шунты и эквивалентирование

СообщениеVladimir_Neuymin » 19 окт 2007, 08:56

Да, это касается только новых ветвей. Причем контролируется сохранение связности (чтоб не появилось острова  без балансирующего узла). Поток по удаляемой ветви добавляется к нагрузке связывающих ее узлов.
Vladimir_Neuymin
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 23:00


Вернуться в Rastr