deny писал(а) Птн, 07 Декабрь 2007 13:57 |
Я бы с радостью, но все ведь знают или догадываются к чему может привести рассылка перспективной схемы большой энергосистемы для простого сотрудника, а я чту кодексы конторы )) Попробую словами. Имеется ПС 110 кВ: 2 узла соединенных ШСВ и четырьмя отходящими ЛЭП АС-150. Также 2 ЛЭП 220 кВ. режем (пилой дружба )) 2 ЛЭП 220 кВ ровно пополам двумя новыми узлами (секции). Соединяем 2 узла 110 кВ С у мя узлами 220 кВ вешая на НН 10 кВ 107,6 МВт мощности ( 0,5 от ном обмотки). Параметры тр - ров: ВН: r=0.19, x=26.45, b=4, Кт=1 Доп ток = 627 А СН: r=0.21, x=-3,17, Кт=0,526 Доп ток = 1192 А НН: r=1.2, x=47,61, Кт=0,046 Доп ток = 6873 А При вводе и расчете или отключенном одном трансформере все аботает, 2 - все гаснет. В любой последовательности - мучился достаточно долго. Если есть даже предположения причины - буду рад, ведь столкнувшись с таким когда ответ по вопросу нужен "вчера" мало кто обрадуется. |