Что такое пределы проводимости? Если длительно-допустимый ток, то должен быть специальный расчет от условий прокладки (подтвержденный производителем желательно) и схемы заземления экранов, примерные значения ДДТ и поправочные коэффициенты нужно брать из каталогов конкретных производителей, суммарный поправочный у нас обычно получается 0,5-0,6
,,
Если параметры схемы замещения, то:
Для полностью правильного расчета индуктивности (если она в вашем случае на что-то влияет) трехфазной кабельной группы необходимо знать как заземлены экраны (если в табличке от производителя не написано, что с экранами, то брать данные с таблицы может быть некорректно).
Поэтому рекомендовал бы ознакомиться
http://www.news.elteh.ru/osk6_500.pdfЯ обычно беру активное сопротивление жилы и емкость с производителя (они не зависят от заземления экранов), а сопротивление в однолинейной схеме замещения для УР и ТКЗ пересчитываю из геометрии кабеля.