Кабели большого сечения

Программа Владимира Неуймина RastrWin и ее клоны: ActOpus, Барс. Статическая устойчивость.

Кабели большого сечения

СообщениеНикита Хоменко » 16 июн 2016, 12:21

День добрый форумчане!!!! Рассчитываем снабжение завода около 200 МВт, заходы выполнят в кабельном исполнении в растре нужно сделать расчет. Так вот в чем соль, не могу найти допустимые пределы проводимости кабеля 1(1х1200). Очень и очень срочно нужно господа. Заранее благодарен.
Никита Хоменко
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 окт 2015, 05:50

Re: Кабели большого сечения

СообщениеVikus » 16 июн 2016, 13:33

Методичка по выбору кабелей группа компаний "Севкабель"
табл.2.18
есть расчётные данные для 1200
индуктивное сопр (треугольник) - 0,32 мГн/км, (1D в свету) - 0,49.
емкость кабеля - 0,264 мкФ/км
зарядный ток - 5,6 А/км.
Из этих данных можно посчитать "В" для каблинии
А вообще она находится в свободном доступе, где она у меня не помню
Vikus
 
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 07:07

Re: Кабели большого сечения

СообщениеUnnamed87 » 16 июн 2016, 14:19

Что такое пределы проводимости? Если длительно-допустимый ток, то должен быть специальный расчет от условий прокладки (подтвержденный производителем желательно) и схемы заземления экранов, примерные значения ДДТ и поправочные коэффициенты нужно брать из каталогов конкретных производителей, суммарный поправочный у нас обычно получается 0,5-0,6
,,

Если параметры схемы замещения, то:
Для полностью правильного расчета индуктивности (если она в вашем случае на что-то влияет) трехфазной кабельной группы необходимо знать как заземлены экраны (если в табличке от производителя не написано, что с экранами, то брать данные с таблицы может быть некорректно).
Поэтому рекомендовал бы ознакомиться http://www.news.elteh.ru/osk6_500.pdf
Я обычно беру активное сопротивление жилы и емкость с производителя (они не зависят от заземления экранов), а сопротивление в однолинейной схеме замещения для УР и ТКЗ пересчитываю из геометрии кабеля.
Unnamed87
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 14:57

Re: Кабели большого сечения

СообщениеVikus » 17 июн 2016, 01:14

Спасибо!
как-то она не попадалась, наверно не так было актуально, но судя по содержанию может понадобится.
А это ссылка на каталог:
sevcable.ru/sites/default/files/pdf/katalog-110kv.pdf
Vikus
 
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 07:07

Re: Кабели большого сечения

СообщениеAlex8719 » 31 янв 2017, 11:07

Всем добрый день. Необходимо рассчитать удельную реактивную проводимость высоковольтного кабеля.
Нашел формулу:
b0=2*п*f*C0,
где п - постоянная пи,
f - частота сети,
С0 - удельная ёмкость кабеля.

Подскажите, по какой формуле расчитать удельную ёмкость?
Или может кто-то занет иной способ расчитать удельную реактивную проводимость кабеля (b0)?
Alex8719
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 10:57

Re: Кабели большого сечения

СообщениеVikus » 31 янв 2017, 13:17

Ну да, так, если удельная ёмкость известна, то и будет удельная проводимость.
Vikus
 
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 07:07


Вернуться в Rastr