Моделирование узлов

Программа Владимира Неуймина RastrWin и ее клоны: ActOpus, Барс. Статическая устойчивость.

Моделирование узлов

СообщениеAlex14 » 24 фев 2017, 21:47

Имеется участок сети 110 кВ, получающий питание от нескольких ПС 330/110/10 кВ, которые электрически соединены по стороне 330 кВ. Одна из этих ПС выбрана в качестве базисного узла. Как правильно задать шины 110 кВ остальных питающих ПС: 1) генерирующими узлами с заданным напряжением, пределами изменения реактивной мощности и нагрузкой либо 2) нагрузочным узлом со значениями мощностей генерации и нагрузки? Здесь мощности нагрузки подразумевают значения потоков мощности неучтенных (отброшенных) линий при выборе участка сети. Интересуюсь для учебных расчетов.
Alex14
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 11:23

Re: Моделирование узлов

СообщениеVikus » 26 фев 2017, 05:25

Если известна вся сеть, то в растре, делается эквиваленитрование отбрасываемых участков и там как получится, всё само посчитается.
Если всей сети нет, то узлы задаются согласно специфики этих узлов, как описано в хэлпе, т.е. для узлов должна иметься вся информация генерация, потребление, СКРМ (УШР, СТК ....) и проч... если этого нет и нужно составить варианты учебных заданий, то только методом "разумного тыка", ввёл элемент, рассчитал режим, балансируется оптимизируешь и усложняешь..., если нет, меняешь пока не сбалансируется, можете, например брать примеры из растра и урезать их, или просто модифицировать..
Почему, решили базисным узлом сделать одну из ПС 110 кВ? Обычно если есть питание от сети высшего напряжения, то там и делается база.
Vikus
 
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 07:07

Re: Моделирование узлов

СообщениеAlex14 » 26 фев 2017, 13:48

Спасибо за ответ. Базисным узлом назначил шины 110 кВ одной из ПС (высшее напряжение 330 кВ) с наибольшей установленной мощностью автотрансформаторов. Не хватает узлов в учебной версии для задания сети высшего напряжения.
Имеются примерные данные по потокам мощности отброшенных линий 110 кВ (нагрузка) и потоки мощности через автотрансформаторы ("генерация") - из перспективной схемы. Выбрал тип узла нагрузочный с заданием генерации и потребления. Думаю, что в данном случае такая модель более менее адекватна, так как почти не оказывается влияние на отброшенную часть системы. Правильный ли ход мыслей?
Alex14
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 янв 2017, 11:23

Re: Моделирование узлов

СообщениеVikus » 27 фев 2017, 01:36

Понятно! У Вас учебная версия на 60 узлов... нет возможности сохранять,
для учебных целей рассуждения по заданию узлов правильные...
в Вашем случае, в базисном узле будет рассчитываться значение небаланса мощности, в принципе, это показательно
И всё же, если есть возможность урезать большие схемы или вообще работать с ними, то есть смысл воспользоваться программой InorXL (совместимы на уровне таблиц *.csv)... делает всё тоже самое, но нет ограничений по числу узлов.
Vikus
 
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 07:07


Вернуться в Rastr