Стандартная зависимость допустимого тока провода от температуры окружающей среды не соответствует представленной в ПУЭ, т.к. в соответствии с ПУЭ при температуре ниже -5 градусов по цельсию допустимый ток не меняется!
Т.е. достаточно добавить ещё одну точку при температуре, например, -10 градусов со значением 1,29, и всё придёт в соответствие.
Мне это делать не сложно, но приходится каждый раз при загрузке схемы в формате ЦДУ или после выбора "нового режима".
Надо бы поправить.
Пэ.Сэ.: Продублировал здесь свой топик с официального форума: http://www.rastrwin.ru/support/forum/read.php?FID=7&TID= &MID=663#message663
На всякий случай...