Северянин писал(а) Fri, 05 February 2010 22:51 | Везет всегда известным двум категориям граждан!
|
Речь не везении, речь о технической грамотности, каждый облегчает себе жизнь в силу своих способностей.
|
Везет тому, кто сам себя везет (с).
Не всегда принципы построения схемы зависят от простых сметрных.
Цитата: |
Северянин писал(а) Fri, 05 February 2010 22:51 | ...И незаведение в схему трансформаторов не приносит каких-либо "квалификационных бонусов". Думаю, это оправдано, скорее, при инсключительно большом количестве узлов.
|
291 узел: трансы только 500-220кВ и те которые задействованы в схеме выдачи мощности станций. Вполне оправдано, при небольшом количестве узлов.
|
291, Если, с учетом секций и систем шин - достаточно немного. Плюс АТ у вас полной звездой нарисованы, т.е +1 узел на каждый АТ (или трехобмоточник).
Цитата: |
Просто у Вас, как я понимаю, для большего кол-ва объектов диспетчеризации (типа - вот как у нас всего много - давайте нам денег побольше) забрали набрали себе в ведение всякой "мелочи" типа трансов 110кВ распредсети, поэтомы вы просто обязаны заводить всю эту ботву в расчетныю схему и рисовать на нормальной схеме. Может я конечно и не прав, но с такими ситуациями уже сталкивался.
|
Не правы!
ДА и за количество узлов в расчетной схеме "денег побольше" не дают.
Цитата: |
У нас распредсети - проблема РСК, а не РДУ.
|
у нас 110 кВ к распредсетям не относится.
За основу взята расчетная схема, которая была еще ври "всея ЕЭС".
В расчетную схему внесена вся сеть 110 РСК, включая трансформаторы, за исключением очень некоторых линий и ПС потребителей.
Цитата: |
Северянин писал(а) Fri, 05 February 2010 22:51 | ...У вас получается в разных програмных комплесах используется разная расчетная схема, а это уже само по себе не есть признак рабочей дисциплины.
|
Это зачастую вызвано меньшими трудозатратами и качеством расчетов.
|
Дык и я о том же ровно
Часто вообще приходится считать динамику на схеме ОЭС.
Цитата: |
Северянин писал(а) Fri, 05 February 2010 22:51 | ...Плюс, скорее всего, у вас нагрузки графика АЧР не соответствуют нагрузкам в схеме потокораспределения - тоже не есть хорошо!
|
На куя это надо?? Вы там представляется мега продвинутые, если вы в модель статики загоняете отдельно все виды ПА. (не у если у Вас одна модель и для статики и динамики одна, то ладно..)
Насчет динамики - читай выше.
|
в статику ПА не загнано (кстати, это в "растре" разве реализуемо?? и какое ваще ПА в статике)
Насчет "накуя" - "чтоб придраться не к чему", чтоб те же реальные отключения моделировать, чтоб знать, чтоб просчитывать заявки на снижение мощности крупных потребителей и тд и тп.
Цитата: |
Северянин писал(а) Fri, 05 February 2010 22:51 | ... развертывание схемы до НН, в крупных нагрузочных узлах особенно, очень полезно как раз таки для расчетов статики.. ну это так.. если что.. вдруг....
|
Ну хз... полезно может и полезно, но только при наличии нормальных статических характеристик нагрузки, но о таком чуде я еще ни разу не слышал (так что только 0,7Uном и все).
|
Это как раз таки полезно при отсутсвии нормальных СХН.
Поясню: в контрольном замере вместе со всеми данными присылаются положения анцапф.
С шин НН ПС питается крупный потребитель. С большим потреблением реактивки. К этим же шинам подключены КУ.
Изменение положения анцапф приводит в том числе и к изменению напряжений на шинах ВН.
При изменении конфигурации внешней сети нет нужды менять нагрузки в узлах 110 и выше и тд.
Вообще эта схема была нарисована (большей частью) задолго до меня. Но мне с ней работать.
Цитата: |
Раз у вас все трансы 110 в ведении (а может и в управлении?) и вы так радеете за потери, то вопросы:
1. Все шины 6-10-35 от этих трансов контрольные пункты?
2. Положения РПН, ПБВ тоже вы выдаете?
3. Как вы в этом случае отвечаете за качество напряжения у потребителя?
4. В ведении/управлении асолютно вся сеть 110?
5. Зачем вам потери РСК? И почемуб тогда не считать потери в сети 35?
|
про трансы - нет не все. сарказм ни к чему.
1. нет. 110
2. Нет, мы их учитываем при расчете напряжений по п.1
3. так же как вы.
4. нет
5. Зачем - вопрос не ко мне. что сказали, то и считаем.
Цитата: |
Раз уж вы так радеете в расчетах за учет всяких мелочей, типа нагрузочных потерь и потерь ХХ в трансах 110, то как вы оцениваете погрешность данных замерных дней, неужто у вас полная наблюдаемость по P,Q и баланс везде сходится?
|
Наблюдаемость хреновая, но балансы сходятся, в пределах погрешности измерительных приборов.
Согласованые с соседями величины напряжений и перетоков отклонений не имеют (вообще).
Напряжения соответствуют. В системообразующей сети перетоки P+jQ тоже.
Цитата: |
Темку пора в отдельную выносить типа "содержание модели оперзоны"
|
Поддерживаю. Как уже выше говорил - не я это придумал, но мне с этим работать было б только до 110, без тр-ров, было бы легче. Поэтому и "халява".