Подскажите, плиз

Программа Владимира Неуймина RastrWin и ее клоны: ActOpus, Барс. Статическая устойчивость.

Подскажите, плиз

СообщениеЛёша » 28 авг 2008, 14:51

Я расчитал проводимость БСК,получилось 317,6 мкСм(Uном=115кВ,фактическая мощность 4,2 МВар)..занёс её в колонку "В_ш"..вопрос в том как сделать чтобы при изменении напряжении в сети изменялось и количество использованной мощности БСК,может где-нибудь надо задать распологаемую мощность для 121 кВ или ещё что-нибудь?
Лёша
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 авг 2008, 14:10

Re: Подскажите, плиз

Сообщениеmci » 28 авг 2008, 14:53

Нужно использовать проводимость, посчитанную при номинальных параметрах.
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: Подскажите, плиз

СообщениеKrutya » 28 авг 2008, 17:40

На то он и шунт, чтобы компенсируемая им реактивная мощность дорасчитывалась автоматически в ходе итерационного процесса.

А вот величина шунта БСК должна быть отрицательной!



Для рассчёта величины шунта необходимо знать:

Номинальное напряжение батареи (6/10/35/110 кВ),

Тип используемых конденсаторов (например, КС2-1,05-60),

Количество параллельных ветвей (как правило - 4),

Количество последовательно включённых конденсаторов одной ветви,

Общее количество конденсаторов в батарее (для контроля),

Установленную мощность, МВАр (для контроля),

Мощность, выдаваемую батареей, например, при 121 кВ (1.1Uном).



Зная эти параметры, несложно рассчитать шунт.



Неплохо бы знать ещё и схему соединения конденсаторов: звезда или треугольник, но это можно определить и в ходе рассчётов.



Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Подскажите, плиз

Сообщениеavrom » 20 фев 2009, 14:35

В чем разница между установленной мощностью БСК и выдаваемой? Почему при номинальном напряжении выдаваемая мощность БСК не равна установленной?
avrom
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 30 июл 2007, 23:00

Re: Подскажите, плиз

СообщениеKrutya » 20 фев 2009, 15:55

avrom писал(а) Fri, 20 February 2009 14:35

В чем разница между установленной мощностью БСК и выдаваемой? Почему при номинальном напряжении выдаваемая мощность БСК не равна установленной?


Патамуша установленной мощностью батареи считается общая суммарная мощность всех установленных конденсаторов (банок).

А выдаваемая мощность зависит от текущего уровня напряжения и определяется как Q=U^2*b.



Так, например, по справочнику:



утановленная моща батареи 110 кВ составляет 52 Мвар;

число параллельных кондёров = 4;

последовательных = 72;

используемые банки - КС2-1,05-60 (где Uном=1,05, Qном=60 квар)



Теперь рассчитаем сами:



Общее число конденсаторов составит на фазу (схема звезды)= 4*72 = 288 шт.

Общее число в батарее = 288 * 3 = 864 шт.

Имеем установленную мощность: 864 * 60 = 51,840 Мвар



Данная величина приблизительно равна заявленной в справочнике и является более точной.



Номинальное линейное напряжение такой батареи составит: 72 * 1,05 * корень(3) = 130,9 кВ.



Найдём проводимость шунта батареи: 51,84/(130,9^2) = 3025 См.



Тогда мощность выдаваемая БСК:

при Uном=110 кВ: 3025 * 110^2 = 36.6 Мвар (сравочник: 36,8 Мвар);

при Uном=121 кВ: 3025 * 121^2 = 44.3 Мвар (сравочник: 44,5 Мвар).



Всё совпало. Мы молодцы!

Наши рассчётные данные более точные!

Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Подскажите, плиз

Сообщениеavrom » 24 фев 2009, 11:09

Спасибо большое, всё очень подробно и доходчиво=)
avrom
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 30 июл 2007, 23:00

Re: Подскажите, плиз

Сообщениеale » 24 фев 2009, 13:11

а если использовать данные ти,напряжение и мощность, и пересчитать все это в шунт ? Количество банок может измениться, и мы это можем не узнать. А так зная паспортные параметры и имея ти можно пересчитать в шунт или мощность.

ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00

Re: Подскажите, плиз

Сообщениеavrom » 24 фев 2009, 13:40

ale писал(а) Tue, 24 February 2009 13:11

а если использовать данные ти,напряжение и мощность, и пересчитать все это в шунт ? Количество банок может измениться, и мы это можем не узнать. А так зная паспортные параметры и имея ти можно пересчитать в шунт или мощность.




У нас из телемеханики с БСК только один ТС и усё)) А если дорасчитывать мощность по перетокам отходящих ВЛ и (А)Т, то точность будет низковата для определения параметров шунта, IMHO
avrom
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 30 июл 2007, 23:00

Re: Подскажите, плиз

СообщениеKrutya » 24 фев 2009, 14:09

ТИ фтопку!!!

Уж больно неточный и зачастую врущий это инструмент!

Но если нет вообще никаких данных, то конечно.



Однако данные хотя бы по типу соединения, общему числу и типу используемых банок у эксплуатационщиков должны быть.

Отсюда эмпирически можно найти всё остальное... и при необходимости сравнить с ТИ.
Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Подскажите, плиз

Сообщениеale » 24 фев 2009, 16:15

Не у нас по 110 все бск с ТИ ,надо будет для интереса как нибудь сравнить данные ТИ и данные расчета. По 6-10 кВ точно сказать не могу.