Расчет максимальных режимов

Программа Владимира Неуймина RastrWin и ее клоны: ActOpus, Барс. Статическая устойчивость.

Расчет максимальных режимов

Сообщениеtrubad » 02 дек 2008, 15:26

Добрый день. Для расчета сети 110 создал максимальный режим, взяв наибольшие нагрузки по трансформаторам. Режим перестает сходиться, когда моделирую режим с разрывом транзита. Ошибка - Недопустимое увеличение напряжения в узле. В хелпе рекомендуется зафиксировать модуль напряжения в узлах с наибольшим отклонением и диапазоны Qminmax=+-10000. Нельзя ли поподробнее что за узлы - нагрузки, генерации, СБМ имеются в виду?
trubad
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 24 ноя 2008, 13:26

Re: Расчет максимальных режимов

СообщениеRomanov » 03 дек 2008, 09:50

Имеются в виду те узлы, в которых возникает недопустимое увеличение (уменьшение) напряжения.
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Расчет максимальных режимов

Сообщениеtrubad » 03 дек 2008, 12:02

ну в протоколе узел 2266 - это узел на стороне 10кВ понизительной подстанции
trubad
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 24 ноя 2008, 13:26

Re: Расчет максимальных режимов

СообщениеGar » 03 дек 2008, 15:32

Режим не может сойтись... превышение предела по статической устойчивости, что для среднестатистической 110 кВ нонсенс... хотя как знать... какую связь рвете? нагрузки адекватные?
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Расчет максимальных режимов

СообщениеKrutya » 03 дек 2008, 18:57

trubad писал(а) Tue, 02 December 2008 15:26

Для расчета сети 110 создал максимальный режим, взяв наибольшие нагрузки по трансформаторам.


Это как понимать?

Какие нагрузки брались?

Приведите пример.

Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Расчет максимальных режимов

СообщениеGar » 03 дек 2008, 19:47

видимо нагрузки равны номиналам Т:)
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Расчет максимальных режимов

СообщениеU_Fe » 13 дек 2008, 17:31

Тоже в тему, но уже по сетям 35 кВ: http://www.rastrwin.ru/support/forum/read.php?FID=1&TID= 194

Ответ здесь продублирован для возможности попутно прикрепить файл Smile

Прилагается пример попытки выставить режим для тестовой сети 35 кВ. При ограничениях 0.8<U*<1.2 в исходном состоянии и номинале 35 кВ имеем "недопустимое снижение в узле 3". Путем снижения Uном до уровня 20-22 кВ расчет завершается успешно.

Однако значения параметров режима при "ненормальных" Uном уже несколько иные, чем при альтернативном счете с ограничениями 0.5<U*<1.2 и одинаковом "номинале" узлов в 35 кВ.

U_Fe
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 26 авг 2007, 23:00

Re: Расчет максимальных режимов

СообщениеVladimir_Neuymin » 16 дек 2008, 11:30

U_Fe писал(а) Sat, 13 December 2008 17:31



Прилагается пример попытки выставить режим для тестовой сети 35 кВ. При ограничениях 0.8<U*<1.2 в исходном состоянии и номинале 35 кВ имеем "недопустимое снижение в узле 3". Путем снижения Uном до уровня 20-22 кВ расчет завершается успешно.

Однако значения параметров режима при "ненормальных" Uном уже несколько иные, чем при альтернативном счете с ограничениями 0.5<U*<1.2 и одинаковом "номинале" узлов в 35 кВ.






В расчете УР никаких ограничений по напряжению нет. Параметры которые Вы меняете фиксируют только аварийное окончание расчета, что собственно Вы и получаете. Верните их в исходное состояние 0.5 - 2 .



ЗЫ Для ввода режима в допустимую область по напряжению есть Оптимизация Q/V
Vladimir_Neuymin
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 23:00

Re: Расчет максимальных режимов

Сообщениеale » 17 дек 2008, 14:40

может тут лучше воспользоваться "утяжелением" найти предельное значение мощности в МВА или в МВт, а потом уже смотреть на напряжение.
ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00

Re: Расчет максимальных режимов

СообщениеAlex » 19 дек 2008, 14:21

Smile

2ale

Что по твоему значит предельное значение мощности?



...из серии "ветер дует, потому что деревья шатаются"
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00


Вернуться в Rastr