Krutya » 05 дек 2008, 13:02
Узел становится генераторным (Ген), если в нём задано Vzd и пределы по реактивке (хотя бы один из них).
После расчёта режима такому узлу присваивается соответствующий статус в зависимости от того, как он отрегулировал напряжение:
- если после регулирования напряжения значение реактивной нагрузки генератора находится между значениями пределов по Q, то узел остаётся типа "Ген".
- если после регулирования напряжения значение реактивной нагрузки генератора легло на нижнюю границу диапазона регулирования по Q, то узел становится типа "Ген-".
- если после регулирования напряжения значение реактивной нагрузки генератора достигло верхней границы диапазона регулирования по Q, то узел становится типа "Ген+".
Т.е. узлы типов Ген+|Ген– в результате расчёта перешли из типа (P,U) в (P,Q).
Вроде так...