Антон писал(а) Fri, 10 April 2009 16:29 |
на счет напряжения 220 - это не нормально.
|
Вот! Значит, надо разбираться!
Антон писал(а) Fri, 10 April 2009 16:29 |
телеметрия есть,но не везде. данные с замерного дня.
|
То, что не везде - это понятно, но хотя бы нужно отследить перетоки по линиям, их соответствие полученной схеме, откуда можно будет сделать соответствующие выводыю
Антон писал(а) Fri, 10 April 2009 16:29 |
режим не сходится после того, как узел на ПС "Узловая" был переведен из балансирующего в нагрузочный (при бал-м узле считает ,но это не правильно).на ПС "Узловая" стоит БСК с номиналом 43,4 Мвар.
|
И не посчитает при таком-то дефиците.
Антон писал(а) Fri, 10 April 2009 16:29 |
по тангенсу: ну данные по замеру не факт что точные. Я так понимаю он высокий из-за соотношения Q/Р. Т.е надо проверять нагрузочные данные?
|
Да, данные по нагрузкам - полная хрень.
По приказу МинЭнерго тангенс должен быть обеспечен на 110 кВ не более 0,5, на 6-35 кВ - не более 0,4. Что явно не выполняется. Как правило, это соотношение в нашей операционной зоне выполняется.
Антон писал(а) Fri, 10 April 2009 16:29 |
может в схеме быть проблемма?
|
Проблем не нашёл.