Расчет МДП и АДП по Методическим указаниям по устойчивости энергосистем (раздел 4)

Программа Владимира Неуймина RastrWin и ее клоны: ActOpus, Барс. Статическая устойчивость.

Re: Расчет МДП и АДП по Методическим указаниям по устойчивости энергосистем (раздел 4)

Сообщениеale » 23 июн 2011, 14:10

вроде тут есть в библиотеке, если не найдете, кидайте майл в личку, скину.

напишу и свое мнение по данному вопросу)

Выбор что, как и где утяжелять зависит от конкретных особенностей своей ЭС и расчетчика.

Тут решается 2 задачи немного противоположные: или найти максимальный переток в сечении (предельный) при максимальном потреблении(предельном) с заданным составом генирирующего оборудования с заданной мощностью; или поиск минимального состава и минимальной генерации P,Q при максимально возможном РЕАЛЬНОМ потреблении узла или района.

первую задачку попроще решить, зная минимальный и максимальный состав можно определить вилку. Вторая задача посложнее, снижая Р генерации увеличивается Q (если используются PQ диаграммы)., увеличение q ведет к поддержанию напряжения, снижению токовых нагрузок..... Если снижать генерацию и по P и по Q, то это наверно не совсем правльно физически.

Страна у нас большая, если в одном районе растет потребление, то не обязательно что в другом оно снижается, то же самое и касается генерации.

ale
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 23:00