zmiy » 25 фев 2010, 17:04
1. "Превышено число итераций":
- если при расчете режима, то разошлись вектора напряжений, скорее всего. в протоколе сообщение должно быть соответствующее.
2. "недопустимое снижение напряжение" - по сути, лавина
напряжения.
Оба случая - нарушение статической устойчивости.
ПА бывает разная.
В частности та, которая АПНУ (автоматика предотвращения нарушения устойчивости), скорее всего Вам и нужна.
Простой, довольно грубый, пример:
допустим, есть у вас сечение, состоящее из трех линий, с МДП 1000 МВТ. Этот переток вы держите в режиме.
При отключении одной из них Рав.доп., допустим, 700 МВТ.
Следовательно, вам необходима автоматика АРОЛ (автоматика разргузки), которая по факту отключения этой линии отключит на "том конце" 300 МВТ.
При этом Рав.доп. должен быть посчтитан как раз для режима с отключенной ЛЭП.
Неплохо бы проверить это дело в динамике.