помогите с расчетом Стат. устой.

Программа Владимира Неуймина RastrWin и ее клоны: ActOpus, Барс. Статическая устойчивость.

Re: помогите с расчетом Стат. устой.

СообщениеWindTalker315 » 20 июл 2011, 14:45

Kiril,

посмотри пример, может поможет...
WindTalker315
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 май 2011, 11:22

Re: помогите с расчетом Стат. устой.

Сообщениеkiril » 22 июл 2011, 11:12

Alex писал(а) Wed, 20 July 2011 14:03
Kiril писал(а) Wed, 20 July 2011 13:39
Можете мне подсказать как задать генератору предел активной мощности ? И как увидеть угол между генратором и напряжением, которые образуется в режиме на генераторах?




предел Рг: что в таблючку узлов забъешь, то и будет, факт=предел,само ничего не где не отыгрывает, кроме базы.(загоняться с другими фишками думаю пока не стоит).

"угол между генратором и напряжением" - это типа угол между ЭДС генератора и напряжением в какой либо точке сети = разница углов в узлах? Если да, то чем тебе столбец "Delta" не нравится?




Да это угол между ЭДС генератора и напряжением. Угол "Delta" это и есть он ?
kiril
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 15 июл 2011, 15:06

Re: помогите с расчетом Стат. устой.

СообщениеAlex » 22 июл 2011, 12:21

считай, что ЭДС генератора равно напряжению в узле, поэтому "Delta" и покажет "убег" генератора от смежного узла сети.



зы. чет я сомневаюсь, что тебе получится в растре систему по углу завалить.
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: помогите с расчетом Стат. устой.

СообщениеUstas » 22 июл 2011, 15:05

Delta - угол между модулем напряжения в текущем узле и осью от которой он отмеряется. Рекомендую попробовать задать простую схему с одним БУ и поизменять угол БУ.



По углу режим в Растре можно завалить утяжелением,

при достижении максимально допустимого разворота модулей напряжений по какой либо связи (не обязательно одной линии) в схеме режим перестанет существовать.
Ustas
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 30 май 2008, 21:53

Re: помогите с расчетом Стат. устой.

Сообщениеkiril » 28 июл 2011, 11:48

Выкладываю свою сеть. Это упрощенная реальная сеть, где близлежащие нагрузки собраны в одну нагрузку. Вся сеть 110кВ.



В ней 6 источников энергии: 2 синхронных генератора (101 и 102), а также 4 питающие подстанции (12, 26, 40, 500) от более высоких напряжений 220-110 или 500-110

По жизни(это я знаю) базисная подстанция - 12.

Но по сути (в rastr) остальные 3 подстанции также являются базой!? Так как это источники беконечной мощности!





Помогите пожалуйста!

1. С доводкой параметров сети до правильных!

(есть ограничения трансформаторов питающих подстанций на мощность)



2. Полчить статически неустойчивый режим
kiril
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 15 июл 2011, 15:06

Re: помогите с расчетом Стат. устой.

СообщениеUstas » 28 июл 2011, 12:48

Kiril писал(а) Thu, 28 July 2011 14:48
Выкладываю свою сеть. Это упрощенная реальная сеть, где близлежащие нагрузки собраны в одну нагрузку. Вся сеть 110кВ.



В ней 6 источников энергии: 2 синхронных генератора (101 и 102), а также 4 питающие подстанции (12, 26, 40, 500) от более высоких напряжений 220-110 или 500-110

По жизни(это я знаю) базисная подстанция - 12.

Но по сути (в rastr) остальные 3 подстанции также являются базой!? Так как это источники беконечной мощности!






Боюсь что ни кто кроме Вас не решит что База, а что нет.

У генераторов не обнаружил генерации и реактивка странна.



Kiril писал(а) Thu, 28 July 2011 14:48




Помогите пожалуйста!

1. С доводкой параметров сети до правильных!

(есть ограничения трансформаторов питающих подстанций на мощность)




Почитайте пожалуйста хелп и посмотрите примеры, напряжние в Вольтах задавать не удобно, нагрузку в Ваттах то же.



Неплохо было бы ознакомится и со шапргалкой режимщика:

http://regimov.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3% D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0 %D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%89%D0%B 8%D0%BA%D0%B0



Kiril писал(а) Thu, 28 July 2011 14:48




2. Полчить статически неустойчивый режим




Выше была ссылка на тред по утяжелению, статически неустойчивый режим может быть получен из режима по бесконечному кол-ву траекторий, только вы можете сказать какая Вам нужна.



Ustas
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 30 май 2008, 21:53

Re: помогите с расчетом Стат. устой.

Сообщениеkiril » 28 июл 2011, 13:18



Боюсь что ни кто кроме Вас не решит что База, а что нет.

У генераторов не обнаружил генерации и реактивка странна.





У генераторов известна максимальная мощность -

101: 140 МВА

102: 15 МВА

соответвенно я не знаю какая там реактивная мощность, потому навскиду при кос фи=0.9 взял реактивную генерацию= 44% от вышеуказанных величин









2. Полчить статически неустойчивый режим[/quote]



Выше была ссылка на тред по утяжелению, статически неустойчивый режим может быть получен из режима по бесконечному кол-ву траекторий, только вы можете сказать какая Вам нужна.





С сечениями честно говоря не очень понял. У нас ведь есть угол отклонения генераторов от напряжений от базы. Именн при его превышении 90градусов получится неустойчивый режим ведь.

kiril
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 15 июл 2011, 15:06

Re: помогите с расчетом Стат. устой.

СообщениеWindTalker315 » 29 июл 2011, 07:51

Kiril писал(а) Thu, 28 July 2011 14:18




С сечениями честно говоря не очень понял. У нас ведь есть угол отклонения генераторов от напряжений от базы. Именн при его превышении 90градусов получится неустойчивый режим ведь.






Смысл сечений такой: Нарушение устойчивости может проявлятся в виде превышения величины 90 град углами одновременно группы генераторов. Совокупность линий связывающих данную группу с остальной системой и будет сечением
WindTalker315
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 май 2011, 11:22

Re: помогите с расчетом Стат. устой.

СообщениеWindTalker315 » 29 июл 2011, 08:10

[quote title=Ustas2 писал(а) Thu, 28 July 2011 13:48]
Kiril писал(а) Thu, 28 July 2011 14:48
Выкладываю свою сеть. Это упрощенная реальная сеть, где близлежащие нагрузки собраны в одну нагрузку. Вся сеть 110кВ.



В ней 6 источников энергии: 2 синхронных генератора (101 и 102), а также 4 питающие подстанции (12, 26, 40, 500) от более высоких напряжений 220-110 или 500-110

По жизни(это я знаю) базисная подстанция - 12.

Но по сути (в rastr) остальные 3 подстанции также являются базой!? Так как это источники беконечной мощности!






Насколько я понял у вас маленькая региональная энергосистема питающая от ЕЭС (узлы 12-26-40-500). На практике моделирование питающей сети более высокого класса напряжения можно осуществлять следующим образом:

-либо во всех узлах кроме одного задать величину потребляемой из сети мощности(генерацией)

-либо упрощенно смоделировать сеть более высокого класса напряжения (напримет одним узлом и эквивалентными линиями от него к ПС 12-26-40-500) и уже в этот дополнительный узел посадить базу.



Предельный по статике режим в вашем случае целесообразно искать по трем основным траекториям :

1. Уменьшая генерацию энергосистемы-узлы 101-102

2. Увеличивая генерацию энергосистемы-узлы 101-102

3. Увеличивая потребление энергосистемы

потом можно будет посмотреть их комбинации

WindTalker315
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 май 2011, 11:22

Re: помогите с расчетом Стат. устой.

Сообщениеkiril » 29 июл 2011, 10:31

WindTalker315



Да это региональная энергосистема 1млн города. Реальная мощность сети колеблется от 600 до 1100 Мвт в зависомости от сезона и времени суток.



Питающие узлы я сейчас смоделировал по вашему первому сценарию - задал мощности этих постанций (как нагрузок со знаом минус) на уровне 200Мвт - что недалеко от истины.



При этом на балансирующую ПС 12 пришлось (после расчета в rastr) 377Мвт (420MVA). ЕЕ реальный предел - 460MVA



Отклонение углов в генераторах очень маленькое -1.2 и -4.9



Во вложении обновленный файл



Как дальше быть ? Сеть нужно сломать



kiril
 