помогите с расчетом Стат. устой.

Программа Владимира Неуймина RastrWin и ее клоны: ActOpus, Барс. Статическая устойчивость.

Re: помогите с расчетом Стат. устой.

СообщениеWindTalker315 » 29 июл 2011, 11:16

Kiril писал(а) Fri, 29 July 2011 11:31
WindTalker315





Как дальше быть ? Сеть нужно сломать








Как конкретно ставиться задача ?

Сломать можно по разному
WindTalker315
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 май 2011, 11:22

Re: помогите с расчетом Стат. устой.

СообщениеWindTalker315 » 29 июл 2011, 11:19

А углы у вас маленькие потому, что генераторы не загружены.

Попробуйте распределить между ними пропорционально номинальной мощности величину (суммарной нагрузки систеемы - суммарный переток из сети 500)
WindTalker315
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 май 2011, 11:22

Re: помогите с расчетом Стат. устой.

СообщениеWindTalker315 » 29 июл 2011, 11:27

Хотя вряд ли Вам удастся развалить режим по статике, сеть уж слишком короткая, самый большой х 4 ома, то есть 10 кМ, а линия 110 кВ длиной даже 100 кМ держит в статике несколько сотен мегаватт (110*110/(0,4*100))=300 МВт.
WindTalker315
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 май 2011, 11:22

Re: помогите с расчетом Стат. устой.

Сообщениеkiril » 29 июл 2011, 13:25

WindTalker315 писал(а) Fri, 29 July 2011 12:19
А углы у вас маленькие потому, что генераторы не загружены.

Попробуйте распределить между ними пропорционально номинальной мощности величину (суммарной нагрузки систеемы - суммарный переток из сети 500)






Генераторы загружены на 100%!

2.5 и 70МВА реактивной мощности.



Мне нужно получить неустойчивый режим в сети - непосредственно ег оувидеть и понять для себя как его получить на других участках этой же сети, чтобы потом перейт ик моему следующему этапу работы.



Вот чтобы опрокинуть сеть, что нужно?- Cконцентрировать нагрузку вблизи генераторов, и при этом чтобы мощность от моих подстанций тада поступала как можно труднее (сопростивление это подпитки должно быть побольше) Или как ?
kiril
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 15 июл 2011, 15:06

Re: помогите с расчетом Стат. устой.

СообщениеAlex » 29 июл 2011, 13:57

ух ё... ноликов-то сколько...

Правильно WindTalker315 говорит, хрен развалишь, при реальных условиях, эту сеть, особенно по углу.

Можно валить по напряжению в n-2, летом, когда генерации нет, ростом нагрузки, пока напряжение не упадет ниже 77кВ. Особенно если еще и базу по напряжению заваливать.



зы. ты нолики то убери.

Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: помогите с расчетом Стат. устой.

Сообщениеkiril » 29 июл 2011, 14:13

Я нолики убрал. С напряжения источников по 3 нолика и с мощности по 3 нолика.



И мой режим стал расходится (то есть сеть стала неидентиной! Smile ).
kiril
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 15 июл 2011, 15:06

Re: помогите с расчетом Стат. устой.

СообщениеWindTalker315 » 29 июл 2011, 16:22

[quote title=Kiril писал(а) Fri, 29 July 2011 14:25][quote title=WindTalker315 писал(а) Fri, 29 July 2011 12:19]А углы у



Генераторы загружены на 100%!

2.5 и 70МВА реактивной мощности.



это у тебя генераторы или синхронные компенсаторы ?

Для генераторов нужна активная выдаваемая мощность.



Про нолики

Есть такие системы базовых единиц Вольт - Ампер - Ватт(он же Вар, он же ВольтАмпер)

и КилоВольт-Килоавмер-Мега Вольт Ампер(он же Мегаватт)



А у тебя Кв и кВт ясен день, что у тебя все расходится

с мощностей надо 6 ноликов убирать
WindTalker315
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 май 2011, 11:22

Re: помогите с расчетом Стат. устой.

СообщениеWindTalker315 » 29 июл 2011, 16:25

Kiril писал(а) Fri, 29 July 2011 15:13
Я нолики убрал. С напряжения источников по 3 нолика и с мощности по 3 нолика.



И мой режим стал расходится (то есть сеть стала неидентиной! Smile ).


Что за нафик, почему только с напряжений источников ?

со всех номинальных и заданных !!!
WindTalker315
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 май 2011, 11:22

Re: помогите с расчетом Стат. устой.

Сообщениеkiril » 29 июл 2011, 16:33

[quote title=WindTalker315 писал(а) Fri, 29 July 2011 17:22][quote title=Kiril писал(а) Fri, 29 July 2011 14:25]
WindTalker315 писал(а) Fri, 29 July 2011 12:19
А углы у



Генераторы загружены на 100%!

2.5 и 70МВА реактивной мощности.



это у тебя генераторы или синхронные компенсаторы ?

Для генераторов нужна активная выдаваемая мощность.



Про нолики

Есть такие системы базовых единиц Вольт - Ампер - Ватт(он же Вар, он же ВольтАмпер)

и КилоВольт-Килоавмер-Мега Вольт Ампер(он же Мегаватт)



А у тебя Кв и кВт ясен день, что у тебя все расходится

с мощностей надо 6 ноликов убирать






Это синхронные генераторы. У них у меня есть максимальная активная мощность. - это 5 Мвт и 140Мвт. Ну куда их задать? Вот я и задал ограничение на реактивную.
kiril
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 15 июл 2011, 15:06

Re: помогите с расчетом Стат. устой.

СообщениеWindTalker315 » 29 июл 2011, 16:36

[quote title=Kiril писал(а) Fri, 29 July 2011 14:25



Вот чтобы опрокинуть сеть, что нужно?- Cконцентрировать нагрузку вблизи генераторов, и при этом чтобы мощность от моих подстанций тада поступала как можно труднее (сопростивление это подпитки должно быть побольше) Или как ?[/quote]



Вообще я бы рекомендовал в начале книжку какую-нибудь умную почитать ! Терминология у Вас странноватая, не режимная какая то.

Впрочем ладно,проехали



В прниципе можно и так как вы говорите, если сеть у вас вытянута от генераторов к системе, то да целесообразно увеличивать нагрузку местной системы, увеличивать эквивалентное сопртивление от системы до нагрузки(то есть отключить что-нибудь) , да еще было бы неплохо снизить напряжение системы



В общем великая формула Р=У1*У2/Х*син(д) Вам в помощь Razz
WindTalker315
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 20 май 2011, 11:22