Однофазный шунтирующий реактор

Программа Владимира Неуймина RastrWin и ее клоны: ActOpus, Барс. Статическая устойчивость.

Однофазный шунтирующий реактор

Сообщениеtemerev » 19 май 2010, 10:11

Как правильно рассчитать B и Y для шунта в узле, когда в качестве шунта выступает однофазный шунтирующий реактор типа РОДЦ-110000/750?

Реактор однофазный, стоит на ВЛ в каждой фазе.

Как увязать однофазность реактора и его трехфазное включение и правильно задать его в Rastr?

temerev
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 29 окт 2008, 08:43

Re: Однофазный шунтирующий реактор

СообщениеSkaz » 19 май 2010, 16:24

Skaz
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 11 ноя 2009, 12:44

Re: Однофазный шунтирующий реактор

Сообщениеtemerev » 20 май 2010, 08:31

Skaz писал(а) Wed, 19 May 2010 17:24
Вам сюда Razz

http://regimov.net/beginer/prepare.html#t16




Тут я уже был. По этим формулам вычисляется B, Y, G применительно для одного реактора. А как быть когда их 3 и они однофазные?

Какое число заносить в Rastr?

Полученное по этим формулам или же его надо корректировать с учетом типа реактора(однофазный) и схемы включения (трехфазное включение)?
temerev
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 29 окт 2008, 08:43

Re: Однофазный шунтирующий реактор

СообщениеUnnamed » 20 май 2010, 09:35

У Вас трехфазная группа реакторов, суммарная мощность 3х110=330 Мвар, вот и посчитайте bsh как для трехфазного реактора мощностью 330 Мвар на 750 кВ.
Unnamed
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 28 дек 2009, 14:24

Re: Однофазный шунтирующий реактор

Сообщениеtemerev » 20 май 2010, 11:46

Unnamed писал(а) Thu, 20 May 2010 10:35
У Вас трехфазная группа реакторов, суммарная мощность 3х110=330 Мвар, вот и посчитайте bsh как для трехфазного реактора мощностью 330 Мвар на 750 кВ.




По существу, получается, в Rastr надо ставить утроенное значение Y, B рассчитанные для одного реактора.



Понял. Спасибо, что развеяли мои сомнения.

temerev
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 29 окт 2008, 08:43


Вернуться в Rastr