В программировании я полный чайник-кофейник-кофеварка, но попробовал состряпать макрос (по возможности максимально универсальный), который бы менял в таблице "ветви" Idop в зависимости от температуры ,судя по "зиме", наверно зря
, но тем не менее сделал и вроде как работает. Если кому интересно, нужно создать в таблице "ветви" 2 новых столбца:а) Имя-mark, название-какое хотите, Тип-целое. Смысл столбца - марка провода (причем задается целым числом, т.е если марка провода какой-нибудь ЛЭП (а в Rastrе-ветви), например АСО-300 то пишем в данную ячейку просто 300 и т.д.);б) Имя-ogr, название-какое хотите, Тип-целое. Смысл столбца - ограничение по оборудованию. Это максимально возможный ток, который может протекать по ВЛ без повреждения оборудования (допустимый ток по разъединителю, выключателю, ВЧ-заградителю и т.д.)Так как макрос написан без пояснений, то кратко, как работает.Макрос работает в 2 этапа:1. Сперва он определяет ограничение по проводу в зависимости от температуры (как будто, если бы не было ограничений по оборудованию).2. После этого вываливается сообщение-вопрос об использовании/не использовании ограничений по оборудованию, после выбора ответа пользователем происходит исполнение и обновление.Ну вот и все. Если что непонятно-спрашивайте.