Помогите разобраться пожалуйста

Программа Владимира Неуймина RastrWin и ее клоны: ActOpus, Барс. Статическая устойчивость.

Помогите разобраться пожалуйста

СообщениеSergey » 05 июн 2011, 09:54

Подскажите кто знает.

При вводе данных почему не задается напряжение 0,4 кВ? Воожу - пишет сам 0, а в графе V пишет 0,4. Потом выдается ошибку при проверке. А после расчета в графе V пояляется значение 0,8.

И не выбирается тип узла "Ген".

И еще подскажите. Там нагрузки в кВт или МВт задаются?
Sergey
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 12 май 2011, 12:07

Re: Помогите разобраться пожалуйста

СообщениеUstas » 05 июн 2011, 14:46

Попробуйте увеличить точность номинального напряжения узла с 0 до 3.

Данные - Таблица("node") - Поле("uhom") - Точность c 0 на 3,

затем сохранить шаблон "режим.rg2", перезапустить Растр и проверить что параметры сохранились и 0,4 не превращается в 0.
Ustas
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 30 май 2008, 21:53

Re: Помогите разобраться пожалуйста

СообщениеEWJ » 06 июн 2011, 07:23

Тип узла "Ген" присваивается автоматически генераторному узлу PU-типа. Надо задать напряжение V_зд, максимальную и минимальную генерации Q_max и Q_min и тогда тип узла станет "Ген".

По умолчанию нагрузки в [МВт] задаются. Можно зайти в Файлы/Настройки программы/Данные, выбрать таблицу node и для мощностей нагрузки и генерации проставить масштаб 1000, тогда мощности будут в [кВт] и [квар] задаваться. Аналогично напряжение можно задавать в [В].
EWJ
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 23 июл 2007, 23:00

Re: Помогите разобраться пожалуйста

СообщениеНиколай Некрасов » 06 июн 2011, 10:41

1. Выборку по параметру Тип в таблице Узлы надо производить с использованием перечислений (см. меню Файл-Настройки программы-Данные-таблица Node – параметр tip ): База – значение типа - 0, Нагр – 1; Ген – 2; Ген+ - 3; Ген- - 4). Соответственно в выборке в таблице Узлы для выборки, например, узлов типа Ген, надо задавать: tip=2, для выборки балансирующего узла: tip=0 и т.п.

2. Для того, чтобы в U_ном (параметр uhom) при вводе показывалось напряжение с точностью до десятых, т.е. 0,4, необходимо в столбце U_ном задать точность 1, с точностью до сотых – задать 2 и т.п. Аналогично можно менять точность вывода любых параметров в таблицах. Если сохранить шаблон (Файл-Сохранить шаблон), то указанная точность будет использована в последующих загрузках расчетов.

3. Нагрузка, по умолчанию – см. таблицу Node, задается в МВт и Мвар.

4. Если после расчета в графе появляется значение 0,8, то это значит, что расчетное напряжение равно 0,8 кВ, которое можно изменить только режимным путем.

Николай Некрасов
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 08 апр 2011, 14:23


Вернуться в Rastr