еквивалентирование -R

Программа Владимира Неуймина RastrWin и ее клоны: ActOpus, Барс. Статическая устойчивость.

еквивалентирование -R

СообщениеWayfarer » 12 апр 2007, 14:53

В процессе эквивалентирования получаются ветви с отрицательными активными сопротивлениями, что бы это значило, физический смысл есть?
Wayfarer
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июл 2006, 23:00

Re: еквивалентирование -R

СообщениеKrutya » 12 апр 2007, 17:18

Смысл, думаю, есть. Ветвь=генератор активной мощности. Во как!
Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: еквивалентирование -R

Сообщениеgena » 13 апр 2007, 07:42

Я делаю такие ветки, чтобы моделировать УПК
gena
Администратор
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:37

Re: еквивалентирование -R

СообщениеAndrewG » 13 апр 2007, 09:51

Такие ветви (с отрицательным R) получаются, например при проведении тождественных преобразований трехлучевая звезда - треугольник. Процедура эквивалентирования сети в основном состоит из таких преобразований. Пример получения ветви с отрицательным R находится во вложении.Кстати, задавать УПК ветвью с отрицательным R (IMHO) некорректно, поскольку УПК компенсирует реактивное сопротивление линии, а не активоне  
AndrewG
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 12 апр 2007, 23:00

Re: еквивалентирование -R

Сообщениеgena » 13 апр 2007, 10:43

Цитата:

Кстати, задавать УПК ветвью с отрицательным R (IMHO) некорректно, поскольку УПК компенсирует реактивное сопротивление линии, а не активоне  
Сорри, я конечно имел ввиду -X, а не -R.
gena
Администратор
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:37


Вернуться в Rastr