Цитата: |
В каких случаях КОСМОС не доверяет генерации ??: В моей схеме закралась ошибка не могу докопаться почему, помогите?В одном из узлов собирается сумма генераторов. Расчет не совпадает с измерениями. Причем в этом узле есть несколько генераторов и некоторые доверяют измерениям а некоторые нет. Минимумы и максимумы не причем. Признак в базовом режиме не стоит.Возможно ли такое и по каким причинам?
|
Я сталкивался с тем, что КОСМОС не доверяет ТИ генерации.Причина устранилась после того как были выставлены более большие Рн макс для СН, но думаю что можно необязательно СН можно и другие нагрузки, которые расчитаны до ТИ других ветвей. Последняя фраза корявая конечно, если что спрашивайте, буду рад помочь.