Цитата: |
Так исторически сложилось , что я использовал эту таблицу в таком виде:! ________10________20________30________40________50________60________70_____ ots v10001 = v582 * (v569 + v570) * i802<-100; ots v10002 = (v590 + v591) * i837<-100; ots v10003 = v607 * (v606 + v605) * i846<-100; ots v10004 = v608 * (v606 + v605) * i847<-100; ots v10005 = v599 * (v597 + v598) * i800<-100; ots v10006 = v3029 + v3030; ots ots o10100 = i875<0.2 * i875>-0.2 * i876<0.8 * i876>-0.8 * o618; ots v10101 = (v260 + v251); ots v10102 = (v470 + v463); ots o10103 = (o10104 * o10102); ots v10104 = (v261 + v251); ots v10105 = (v471 + v463); = ОВ-110кВ ПС Суходрищев; ots o10106 = (o10104 * o10105); ots v10107 = (v262 + v251); Т.е. я не использовал непосредственно ветви в этой таблице (!!!). Я писал дорасчётный ТС, а потом его привязывал к одной или нескольким ветвям расчётной схемы. поэтому глобальная перенумерация никак не затронула эту таблицу! Кста, Alex, у тебя моя схемка есть - посмотри в ней внимательно. Представленный здесь пример довольно показателен.Хотя, может быть, идея и неплохая сама по себе, но где тогда мне держать промежуточные дорасчетные ТС (типа ОВ-110), а также ДТС на реакторы (просьба, ОИК не предлагать), как записывать ДТС, в котором несколько строк?
|
Попробовал ввести одну из формул дорасчета ТС и программа как бы не восприняла что я хотел сказать, т.е. в нижней строке был только один "!". В 7-й главе таких возможностей вообще не описано, где можно взять исчерпывающий язык программирования "Условий отключения ветвей"?