Приотитет условий отключения ветвей

Программа Виталия Прихно. Оценка состояния.

Приотитет условий отключения ветвей

Сообщениеavrom » 08 ноя 2007, 14:36

Чему КОСМОС отдает приоритет: таблице "Ветви - каналы ТИ" или таблице "Условия отключения ветвей"? Например, на линии 2 выключателя, с обоих есть ТС. В таблицу "Ветви - каналы ТИ" можно завести только один ТС, определяющий состояние (Nтс). В "Условия отключения ветвей" можно завести два ТС, и ветка будет отключена, только если, к примеру, оба ТС показывают отключенное положение выключателей.Может тогда не указывать Nтс совсем, а всё прописывать в "Условиях..."? И как сделать лучше?
avrom
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 30 июл 2007, 23:00

Re: Условия отключения ветвей

Сообщениеgena » 08 ноя 2007, 14:48

Сначала обрабатываются условия отключения ветвей, а потом таблица "ветви-каналы ТИ". Соответственно чтобы работали условия откл. ветвей нужно убрать номер ТС из таблицы "ветви-каналы ТИ".
gena
Администратор
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:37

Re: Условия отключения ветвей

Сообщениеavrom » 08 ноя 2007, 15:25

Цитата:

Сначала обрабатываются условия отключения ветвей, а потом таблица "ветви-каналы ТИ". Соответственно чтобы работали условия откл. ветвей нужно убрать номер ТС из таблицы "ветви-каналы ТИ".
Если сначала обрабатываются условия, то зачем убирать номер ТС из "ветви-канал ТИ"? Он ведь будет игнорироваться?
avrom
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 30 июл 2007, 23:00

Re: Приотитет условий отключения ветвей

Сообщениеgena » 08 ноя 2007, 16:07

В том то и дело что не будет игнорировать а честно отработает.
gena
Администратор
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:37


Вернуться в Космос