СообщениеNat-sa1 » 27 мар 2008, 10:11

Помогите пожалуйста разобраться! При работе в Космосе, после оценки состояния при отключении блока на ТЭЦ у меня по одной из линий начинает течь огромный переток из тупика (160МВт), когда по ней идет где то 2-3 МВт. Не пойму в чем дело! А например, если блок реально отключен (т.е. космос берет из ОИКа данные с отключенным блоком), то такой проблемы не возникает.Перетоки по ВЛ нормальные.
Nat-sa1
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 27 мар 2008, 10:02

Re: Огромным идет переток по тупиковой ВЛ

Сообщениеmci » 27 мар 2008, 10:20

Чудес не бывает... Выкладывай схему, посмотрим...
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: Огромным идет переток по тупиковой ВЛ

СообщениеKrutya » 27 мар 2008, 12:40

Как вариант, блок на самом деле включён, а Вы его отключаете - оценка делается при неправильной топологии. Отсюда и ошибки.



А вообще, схемку надо бы выложить (экспорнтный вариант).
Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Большой Переток по тупиковой ВЛ

СообщениеNat-sa1 » 31 мар 2008, 07:53

Здравствуйте. Я выложила схему по поводу больших перетоков по тупиковой линии. Посмотрите пожалуйста.По ВЛ Аксарайская- Ахтубинская и т. д. до ПС Харабали.
Nat-sa1
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 27 мар 2008, 10:02

Re: Большой Переток по тупиковой ВЛ

Сообщениеmci » 31 мар 2008, 11:00

Я провел Оценивание состояния по выложенной схеме, по хвосту от ПС Вольное (узел 412) до Аксарайс (узел 417) течет около 1 МВт... Что именно нужно сделать, чтобы получить проблемную ситуацию???
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: Огромный переток по тупиковой ВЛ

СообщениеNat-sa1 » 31 мар 2008, 12:47

отключить один из блоков на ТЭЦ и сделать установившийся режим
Nat-sa1
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 27 мар 2008, 10:02

Re: Огромный переток по тупиковой ВЛ

Сообщениеmci » 31 мар 2008, 17:06

Похоже что проблема с тем, что из-за отключения ветви 7131-902 балансирующий узел 7131 оказался оторванным от остальной схемы. Желательно балансирующий узел разместить в том узле, связь с которым не теряется...
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: Огромный переток по тупиковой ВЛ

СообщениеNat-sa1 » 01 апр 2008, 07:21

А как же эквивалент? Если базу сделать в нашей схеме, то получается, что эквивалент не нужен?!
Nat-sa1
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 27 мар 2008, 10:02

Re: Огромный переток по тупиковой ВЛ

СообщениеKrutya » 01 апр 2008, 08:39

Nat-sa1 писал(а) Tue, 01 April 2008 08:21

А как же эквивалент? Если базу сделать в нашей схеме, то получается, что эквивалент не нужен?!


Базовый узел должен быть в таком месте, чтобы не терять связи с ситемой в случае отключений.

Если необходимо - расширяйте эквивалент. Smile

Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Огромный переток по тупиковой ВЛ

СообщениеNat-sa1 » 01 апр 2008, 08:40

Спасибо большое за помощь!!! У меня действительно была отключена ветвь, отходящая от базы!!!Все получилось!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Laughing Laughing Laughing Cool
Nat-sa1
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 27 мар 2008, 10:02