потери в трансформаторах

Программа Виталия Прихно. Оценка состояния.

потери в трансформаторах

СообщениеАлеXандр » 09 июн 2008, 07:47

Почему потери реактивной мощности в автотрансформаторах при нагрузках намного ниже действительных значений (совпадают с действительными только в режиме ХХ). Shocked
АлеXандр
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 июн 2008, 14:20

Re: потери в трансформаторах

Сообщениеmci » 09 июн 2008, 07:53

Выложи схему и скажи на какие именно ветви смотреть.
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: потери в трансформаторах

СообщениеАлеXандр » 09 июн 2008, 09:35

Для чего нужен форум?

Когда пишешь вопрос - в голове рождается ответ.

На самом деле расчетные ПК КОСМОС потери соответствуют расчитанным!

Спасибо!!!

Вообще, я впервые на Форуме. Могу сказать, что ПК КОСМОС принципиально классный продукт. Он прекрасно помогает при рассмотрении заявок, планов ремонтов и расчетов перспективных режимов. Повозиться, правда, пришлось. На данный момент существует такая проблема. В узлах, где вводятся ТИ нагрузок (активных и реактивных) и стоит признак максимальной достоверности, значения нагрузок установившегося режима не соответствуют введенным. Отличие не слишком большое, но в некоторых районах (когда в тупике висят несколько ПС 110 кВ) это приводит к большим погрешностям в расчете узловых напряжений (вместо действительных 92 кВ - расчетное 86 кВ). Можно ли, все-таки, какими-то средствами зафиксировать вводимые ТИ?

АлеXандр
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 июн 2008, 14:20

Re: потери в трансформаторах

Сообщениеmci » 09 июн 2008, 09:47

Зафиксировать напрямую нельзя, можно дать очень высокий весовой коэффициент и зажать ограничения min max.



Для получения корректных оценок напряжений в тупиках нужно использовать напряжения с этих тупиков (ну или с близ лежащих объектов). Иначе программе просто не на что орирентироваться и играя напряжением за счет изменения потерь она пытается выдержать баланс...
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00


Вернуться в Космос