А вот что написано в changelog.txt по этому (и не только) поводу для версии от 07.06.2006:
----------------------------------
07.06.2006
После перехода на макет UDR
(Обмен->Переход на новый макет->UDR универсальный макет+дополнительные измерения)
появляются новые таблицы: "Дополнительные измерения",
"Генераторы",
"Массив телеизмерений" и "Массив телесигналов"
Таблица "Дополнительные измерения" позволяет учитывать несколько замеров по одному элементу,
например если есть замеры мощности по каждой фазе линии или замеры напряжения с разных систем шин,
когда в схеме присутствует только один узел, а использовать коммутационную схему для данного объекта
по каким-либо причинам нецелесообразно. Использование нескольких замеров по одному элементу НЕ ОЗНАЧАЕТ,
что из них перед Оцениванием будет выбран какой-то один, с которым далее пойдет расчет;
ВСЕ ЗАМЕРЫ БУДУТ РАВНОЗНАЧНО УЧАСТВОВАТЬ В РАСЧЕТЕ.
Формат таблицы:
Узел/Начало ветви - если дополнительный замер относится к узлу, то указывается номер
соответсвующего узла, если к ветви, то номер узла, со стороны которого
осуществлятется замер;
Конец ветви - если дополнительный замер относится к узлу, то пишется "-", если к ветви,
то номер узла, ограничивающий ветвь;
Вид замера - Р-активная мощность ветви
Q-реактивная мощность ветви
U-напряжение узла
Pg-активная генерация в узле
Qg-реактивная генерация в узле
Pn-активная нагрузка в узле
Qn-реактивная нагрузка в узле
№ ти - номер телеизмерения;
Замер - значение данного телеизмерения (поле заполняется автоматически при вводе телеметрии);
Вес - весовой коэффициент для данного телеизмерения.
Таблица "Генераторы" предназначена для автоматического пересчета Qmin, Qmax и Х блочного трансформатора в узлах,
представляющих ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ генератор в зависимости от состава генерирующего оборудования. Применяется, когда
использовать коммутационную схему для данной электростанции по каким-либо причинам нецелесообразно.
Формат таблицы:
Узел - номер узла, представляющего ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ генератор;
Назв - название РЕАЛЬНОГО генератора, к которому относятся записи в строке;
Pmin - минимальная активная мощность РЕАЛЬНОГО генератора;
Pmax - максимальная активная мощность РЕАЛЬНОГО генератора;
Qmin - минимальная реактивная мощность РЕАЛЬНОГО генератора;
Qmax - максимальная реактивная мощность РЕАЛЬНОГО генератора;
N тс - номер телесигнала, в соответствии с которым определяется в работе данный РЕАЛЬНЫЙ генератор или нет;
N Рг - номер телеизмерения активной мощности РЕАЛЬНОГО генератора;
N Qг - номер телеизмерения реактивной мощности РЕАЛЬНОГО генератора;
Рг - значение телеизмерения активной мощности (поле заполняется автоматически при вводе телеметрии);
г - значение телеизмерения реактивной мощности (поле заполняется автоматически при вводе телеметрии);
тр - сопротивление блочного трансформатора, приведенное номинальному к напряжению данного узла, Ом.
Таблицы "Массив телеизмерений" и "Массив телесигналов" служебные, в них хранится "сырая" телеметрия.
Этого тоже нет в документации.