Циклический расчет потерь

Программа Виталия Прихно. Оценка состояния.

Циклический расчет потерь

СообщениеSarumian » 21 апр 2009, 09:48

Добрый день!



Сталкивался кто нибудь с интегрированием ПК Космос в СК 2003 для организации циклического расчета потерь?



Стоит задача, чтобы Космос без участия пользователя

рассчитывал потери в сети 500-220 кВ по данным телеметрии и полученные данные формировал в Оике в десятисекундные архивы (или хотя бы раз в минуту).



Мысли по этому поводу есть, но существует определенная проблема: при вводе в Космос телесигналов часть линий имеют неверную топологию и соответственно все оценивание идет неверно, пока топология не выверена. Правим только вручную. Если бы все закачивалось верно (и не пришлось вручную корректировать), думаю циклический расчет пошел бы. Как этого добиться ? Постоянно один и более элементов приходиться вкл/откл Sad .





Sarumian
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 21 апр 2009, 09:32

Re: Циклический расчет потерь

СообщениеAlex » 21 апр 2009, 12:28

Забей нормальные условия отключения ветвей и будет тебе счастье
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Циклический расчет потерь

Сообщениеmci » 21 апр 2009, 12:34

Думаю ты сам знаешь ответ... наращивать объем ТИ и ТС...



Если есть поддержка со стороны руководства, то можешь заставить СЭПАК ввести в ОИК ТС состояния нужных тебе ветвей, а потом диспетчерам вменить в обязанность поддерживать их ручным вводом в актуальном состоянии...
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: Циклический расчет потерь

СообщениеSarumian » 23 апр 2009, 04:13

Спасибо за советы.



Думаю получится привлечь СЭПАК и диспетчеров для решения этой задачи.
Sarumian
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 21 апр 2009, 09:32

Re: Циклический расчет потерь

СообщениеAlex » 23 апр 2009, 07:03

сеть 220-500, как правило, отлично наблюдаема, поэтому СЭПАК и диспетчеров привлекать - решение задачи через заднее место, приэтом имея кучу геморроя и внесение человеческого фактора. Разве нельзя тупо забить в условия отключения ветви формулу типа: если (ток (мощность) с обной стороны равна нулю и ток (мощность) с другой стороны равна нулю) и (ТС с одной стороны откл или ТС с другой стороны откл), то ветка отключена.?? У нас в сети 110кВ все работало достоверно.
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Циклический расчет потерь

СообщениеSarumian » 21 июл 2009, 05:29

Забил нормальные условия, сейчас все считается как надо Smile.



Sarumian
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 21 апр 2009, 09:32


Вернуться в Космос