автоматическое подключение к ОИК

Программа Виталия Прихно. Оценка состояния.

автоматическое подключение к ОИК

СообщениеАлеXандр » 23 ноя 2009, 10:27

Во время работы в КОСМОС происходит постоянное зависание, связанное с запросом на ввод ТИ, ТС из ОИК. Что делать?
АлеXандр
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 июн 2008, 14:20

Re: автоматическое подключение к ОИК

Сообщениеmci » 23 ноя 2009, 11:05

Зависает вообще или через некоторое время оживает с каким-либо ругательным сообщением? каким именно?
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: автоматическое подключение к ОИК

СообщениеАлеXандр » 23 ноя 2009, 11:13

"КОСМИЧЕСКАЯ" картинка (в смысле фрагмент схемы)- неживая (ни на что не реагирует), после сворачивания и разворачивания появляется запрос на ввод телеметрии (хотя никто его - ОИК в смысле - не просил об этом)
АлеXандр
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 июн 2008, 14:20

Re: автоматическое подключение к ОИК

СообщениеKrutya » 23 ноя 2009, 12:24

Бывает такой глюк.

С чем связано, сам не пойму. Возникает после переключения фокуса на другое приложение, но не всегда.

Помогает нажатие Esc.
Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: автоматическое подключение к ОИК

СообщениеАлеXандр » 23 ноя 2009, 13:03

Все пропало так же непредсказуемо, ка и началось...

Теперь вопрос второй.

После расчета УР напряжение в генераторном узле не поддерживается на заданном уровне. Uзад=500 кВ, пределы Qмин=20, Qмакс=300. После возмущения U=478 кВ при Q=-60 (почему не используется назначенный диапазон?)
АлеXандр
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 июн 2008, 14:20

Re: автоматическое подключение к ОИК

Сообщениеmci » 23 ноя 2009, 13:24

Alex R писал(а) Mon, 23 November 2009 13:03

Все пропало так же непредсказуемо, ка и началось...

Теперь вопрос второй.

После расчета УР напряжение в генераторном узле не поддерживается на заданном уровне. Uзад=500 кВ, пределы Qмин=20, Qмакс=300. После возмущения U=478 кВ при Q=-60 (почему не используется назначенный диапазон?)




Чтоб не было гадания на кофейной гуще лучше выложить схему и указать конкретный узел...
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: автоматическое подключение к ОИК

СообщениеАлеXандр » 23 ноя 2009, 14:08

узел 758 (НВАЭС), в правом верхнем углу схемы.
АлеXандр
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 июн 2008, 14:20

Re: автоматическое подключение к ОИК

Сообщениеmci » 23 ноя 2009, 15:53

Alex R писал(а) Mon, 23 November 2009 14:08

узел 758 (НВАЭС), в правом верхнем углу схемы.


Для НВАЭС включена коммутационная схема, поэтому заданные для этого узла ограничения не учитываются.

Чтобы генератор в коммутационной схеме держал напряжение необходимо:

- подключить генератор к шине,

- для генератора задать Qmin < Qmax,

- для шины указать Uзад
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: автоматическое подключение к ОИК

СообщениеАлеXандр » 23 ноя 2009, 17:09

1. Убрал генераторы из коммутационной схемы

2. Привязал генератор к шинам

3. Задал Qмин=20, Qмакс=300

после ввода телеметрии и оценки состояния Qмин и Qмакс обнуляются
АлеXандр
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 июн 2008, 14:20

Re: автоматическое подключение к ОИК

СообщениеАлеXандр » 23 ноя 2009, 17:23

Спасибо! Все заработало!
АлеXандр
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 07 июн 2008, 14:20


Вернуться в Космос