gena » 07 сен 2006, 17:44
Вся база у меня есть в Excel, соответственно распечатать не трудно.Реализовано это следующим образом:На SQL-сервере к существующей БД генераторов прицепили табличку с описанием их PQ-диаграмм с шагом 0,1*P. Сами зависимости Q(P) строились по собранным данным с учетом ОМВ и других ограничивающих фактров как на "+" так и на "-".Далее СПО написала прожку, которая берет из ОИКа P,Q генератора и U шин, на которые работает генератор, апроксимирует соответствующую этому генератору кривую Q(P) из БД, считает по ней Qmin, Qmax и кладет обратно в спецальную таблицу БД. Пересчет Qmin, Qmax происходит при изменении ТИ в ОИКе. ОИК у нас СК-2003(5). Далее СЭПАК просто нарисовал форму отображения информации из ОИК и БД SQL-сервера.Правда форму эту он нарисовал в КИО, но запускаем ее из под CK. Думаю это не принципиально.