Romanov » 03 ноя 2006, 13:28
В соответствии с Вашим запросом специалисты СЭР проанализировали техническое задание по созданию ПК «Оценивание состояния электрических режимов». В целом, техническое задание соответствует техническим требованиям к ПК «Оценивание состояния электрических режимов», однако в техническом задании не отражены следующие пункты: 4, 7, 12 раздела «Общие требования» и 1.5 – 1.7, 1.18, 2.4 раздела «Требования к представлению данных». Считаем необходимым доработать техническое задание с учетом вышеперечисленных пунктов технических требований.Все. Через пол часа в отпуск :roll: