Vano » 10 окт 2007, 16:09
Доброго времени суток господа режимщики!Вопрос:Как определить "аварийный предел снижения напряжения" для электростанции или ПС с СК, регламентируемый следующим пунктом ПТЭ:6.3.17. Для контролируемых диспетчером энергосистемы узловых пунктов электростанций и подстанций с синхронными компенсаторами должны быть установлены аварийные пределы снижения напряжения, определяемые условиями статической устойчивости энергосистемы и узлов нагрузки. Если напряжение в этих пунктах снижается до указанного аварийного предела, оперативно-диспетчерский персонал электростанций и подстанций с синхронными компенсаторами должен самостоятельно поддерживать напряжение путем использования перегрузочной способности генераторов и компенсаторов, а диспетчеры энергосистем, объединенных и единой энергосистем должны оказывать электростанциям и электрическим сетям помощь путем мобилизации резервов средств по регулированию напряжения в прилегающих районах... По поводу того, как же определить этот "аварийный предел снижения напряжения" для электростанции, у меня пока только такие соображения:1. Если исходить из условий устойчивости нагрузки, когда напряжения в узлах нагрузки соответствуют минимальному коэффициенту запаса по напряжению (15%), то напряжение на рассматриваемой электростанции при этом может быть различным, в зависимости от её загрузки и вообще от режима энергосистемы. 2. Такая же зависимость от режима получается, если пытаться определить "аварийный предел снижения напряжения" электростанции и по условиям статической устойчивости. Например, если переток в прилегающей сети высокого напряжения станции близок к максимально допустимому, то и напряжения на станции должно быть не ниже нормального для того, чтобы обеспечить 20%-ный запас по статической устойчивости. Подскажите плиз, как всё таки его определить?