Vano писал(а) Срд, 07 Ноябрь 2007 17:09

Не плохо бы внести

2. Qmin и Qmax в режиме СК (т.к. часто этот диапазон по Q не такой как в генераторном режиме)




Прошу консультации. Неужели Qmin и Qmax генератора в режиме СК нельзя определить по диаграмме мощности при P=0? Какие тут могут быть еще подводные камни???

mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: Справочник по генераторам и СК

СообщениеRomanov » 19 ноя 2007, 15:23

Теперь все заработало. Спасибо.
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Справочник по генераторам и СК

СообщениеRomanov » 09 янв 2008, 15:03

В разделах "Характеристика ОМВ" и подобным целесообразно задать не 10, а 11 точек.

Как правило характеристики описываются с интервалом 10% Pном, т.е

1-я точка 0 Pном

2-я точка 10% Pном

...

11-я точка 100% Pном.



Короче нужна 11-я точка.
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Справочник по генераторам и СК

Сообщениеmci » 09 янв 2008, 17:30

Romanov писал(а) Срд, 09 Январь 2008 15:03

В разделах "Характеристика ОМВ" и подобным целесообразно задать не 10, а 11 точек.

Как правило характеристики описываются с интервалом 10% Pном, т.е

1-я точка 0 Pном

2-я точка 10% Pном

...

11-я точка 100% Pном.



Короче нужна 11-я точка.




готово
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: Справочник по генераторам и СК

СообщениеMichael » 10 янв 2008, 07:56

Romanov писал(а) Срд, 09 Январь 2008 15:03

Как правило характеристики описываются с интервалом 10% Pном, т.е

1-я точка 0 Pном ...


Я в таблицах ОМВ дал Q для регулировочного диапазона ТГ по активной, т.е. не от нуля.

ИМХО так "правильнее" - включение блока с набором мощности по графикам пуска не есть номинальный режим работы. В расчетах также вряд ли вы будете задавать Р ниже минимальной регулировочной. А уменьшение диапазона Р уменьшает и вес шага по Q.
Michael
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Справочник по генераторам и СК

СообщениеRomanov » 10 янв 2008, 13:48

Регулировочный диапазон так же удобно разбивать на 10 отрезков для чего потребуется 11 точек.
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Справочник по генераторам и СК

СообщениеMichael » 10 янв 2008, 14:40

Romanov писал(а) Чтв, 10 Январь 2008 13:48

Регулировочный диапазон так же удобно разбивать на 10 отрезков для чего потребуется 11 точек.


для диапазона 120-300 с шагом 20 как раз 10 точек Wink
Michael
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Справочник по генераторам и СК

СообщениеRomanov » 05 мар 2008, 14:19

В базе на вкладке Параметры возбудителя есть столбцы с наименованиеми Tvozb (ф), с и Tvozb (рф), с. В комментариях к ним написано для Tvozb (ф)

"Постоянная времени возбудителя при форсировке возбуждения, о.е. За единицу принята постоянная возбудителя Тvzb без форсировки и расфорсировки возбуждения"

и для Tvozb (рф)

"Постоянная времени возбудителя при расфорсировке возбуждения, о.е. За единицу принята постоянная возбудителя Тв без форсировки и расфорсировки возбуждения"



Имеются 1 вопрос и 2 замечания.



Вопрос.

1. Значение этих параметров должно быть представлено в о.е. или в секундах?



Замечания:

1. Вместо Tvzb нужно написать Tvozb.

2. Вместо Tв нужно написать Tvozb.
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Справочник по генераторам и СК

Сообщениеmci » 07 мар 2008, 14:28

Romanov писал(а) Wed, 05 March 2008 14:19

В базе на вкладке Параметры возбудителя есть столбцы с наименованиеми Tvozb (ф), с и Tvozb (рф), с. В комментариях к ним написано для Tvozb (ф)

"Постоянная времени возбудителя при форсировке возбуждения, о.е. За единицу принята постоянная возбудителя Тvzb без форсировки и расфорсировки возбуждения"

и для Tvozb (рф)

"Постоянная времени возбудителя при расфорсировке возбуждения, о.е. За единицу принята постоянная возбудителя Тв без форсировки и расфорсировки возбуждения"



Имеются 1 вопрос и 2 замечания.



Вопрос.

1. Значение этих параметров должно быть представлено в о.е. или в секундах?



Замечания:

1. Вместо Tvzb нужно написать Tvozb.

2. Вместо Tв нужно написать Tvozb.




Значения нужно писать в секундах. Комментарии к полям исправил.

Спасибо за внимательность.
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: Справочник по генераторам и СК

СообщениеRomanov » 17 мар 2008, 13:51

Если не секрет выложите ТЗ на базу или хотя бы часть его. Интересует часть "Требования к функциональным возможностям базы генераторов".