Re: Температурный коэффициент в схему замещения

Альтернативные программы и общие для всех программ вопросы.

Re: Температурный коэффициент в схему замещения

СообщениеСерж » 13 ноя 2007, 19:27

При осуждении забыли самый главный фактор – наведенное напряжение от параллельных линий. Особенно от ЛЭП более высокого класса напряжения с большим номинальным током. Причем эквивалентное сопротивление прямой последовательности может как увеличиться так и уменьшиться, в зависимости от направления передаваемой мощности на параллельной ЛЭП.
Серж
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 13 ноя 2007, 19:24

Re: Re: Температурный коэффициент в схему замещени

СообщениеVladimir_Neuymin » 15 ноя 2007, 13:21

2Alex - отличное эссе про блох, поддерживаю.

Можно еще добавить про потери на корону которые A) зависят от напряжения примерно в 4степени B) зависят от погоды - то есть влажности воздуха и меняются примерно в 2 раза - исследования ВНИИЭ
Vladimir_Neuymin
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 23:00

Re: Re: Температурный коэффициент в схему замещени

Сообщениеmci » 15 ноя 2007, 23:36

Кстати о короне. Есть предположение, что ее учет важен при минимизации потерь. В сети 500 кВ в хорошую погоду можно получить режим с высокими напряжениями, а в плохую - с низкими. Кто-нибудь проводил или кому-нибудь известно что-либо о серьезных исследованиях этого вопроса?
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00


Вернуться в Другие программы. Совместимость.