Re: Температурный коэффициент в схему замещения

Альтернативные программы и общие для всех программ вопросы.

Re: Температурный коэффициент в схему замещения

СообщениеGar » 08 ноя 2007, 10:43

Думаю что необходимо добавить пожелание в wiki  Оч интерены след моменты:А по какой доке это требуется? Почему расчеты  допускается делать в космосе?
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Температурный коэффициент в схему замещения

СообщениеAlexey » 08 ноя 2007, 11:02

Космос позволяет определять в ОИКе циклически потери!!!Потери в свою очередь участвуют в составлении оперативных балансов. при этом не введение температурного коэффициента вносит существенную погрешность в расчеты
Alexey
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 17 июл 2007, 23:00

Re: Температурный коэффициент в схему замещения

СообщениеGar » 08 ноя 2007, 11:07

Нехочу поднимать топор войны, но реально есть желание  увидеть документ где написано, что необходимо производить учет температуры...
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Температурный коэффициент в схему замещения

Сообщениеmci » 08 ноя 2007, 11:13

Цитата:

...при этом не введение температурного коэффициента вносит существенную погрешность в расчеты
Приведи пример.
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: Температурный коэффициент в схему замещения

СообщениеAlexey » 08 ноя 2007, 11:37

потери = ток в квадрате на сопротивлениесопротивление зависит от температуры проводника вот и весь пример....
Alexey
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 17 июл 2007, 23:00

Re: Температурный коэффициент в схему замещения

СообщениеAlexey » 08 ноя 2007, 11:45

про учет температуры в расчетах ни где не сказано!!!но нельзя сказать что она не влияет на величину потерь в сетях!!!!
Alexey
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 17 июл 2007, 23:00

Re: Температурный коэффициент в схему замещения

Сообщениеmci » 08 ноя 2007, 11:48

Цитата:

потери = ток в квадрате на сопротивлениесопротивление зависит от температуры проводника вот и весь пример....
это понятно.как насчет реальных цифр...
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: Температурный коэффициент в схему замещения

СообщениеAlexey » 08 ноя 2007, 11:55

согласно методики расчета пред токовых нагрузок РД 34,20,547 (МТ 34-70-037-87)сопротивление проводника при температуре 20 град составляло 10 ом  при температуре -30 град  сопротивление сосавит 8.15 Ом а это на 18.5% ниже чем при температуре 20 град..ну и соответсвенно потери...  
Alexey
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 17 июл 2007, 23:00

Re: Температурный коэффициент в схему замещения

Сообщениеmci » 08 ноя 2007, 12:01

все верно. а в цифрах на расчетной схеме реальной энергосистемы это сколько получается?
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: Температурный коэффициент в схему замещения

СообщениеMichael » 08 ноя 2007, 12:04

Цитата:

Нехочу поднимать топор войны, но реально есть желание  увидеть документ где написано, что необходимо производить учет температуры...
История вопроса:Приказом Минпромэнерго № 21 от 03.02.2005 утверждена "Методика рачета нормативных (технологических) потерь э/э в эл.сетях". Там есть требование расчета активного сопротивления по температуре.В октябре 2005 выходит другая методика, там про температурный пересчет скромно умалчивается. Железко - автор первой методики - во многом не согласен с изменениями. Так что решайте сами.У нас расчет потерь в ОИК сделан с учетом температуры - влияние существенное.Прилагаю все документы.Насчет цифр - ну что уж, самим прикинуть лень За минуту расчет сделать можно - например, при температуре -10 потери без учета температуры на 14% больше.
Michael
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00


Вернуться в Другие программы. Совместимость.