Феникс

Альтернативные программы и общие для всех программ вопросы.

Феникс

СообщениеMichael » 22 ноя 2007, 10:38

При отключении ТГ и последующем включении генератор загружается по реактивке выше заданной Qмакс (задано например 50 Мвар, выдает сразу после включения 150 Мвар). Характеристики АРВ типовые, поменять никак (Uмин,Uмакс).

Кто-нибудь сталкивался с таким?
Michael
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Феникс

СообщениеMichael » 22 ноя 2007, 12:05

Кому интересно:

решил проблему через ж...

скопировал в расчетной модели другой генератор, на котором такого косяка не вылезало - и все. Причем, если просто поменять тип и АРВ у косячного генератора и сделать как у нормального - не помогает. Только копированием. Т.е. в РМ Феникса не все видим через систему подготовки данных.
Michael
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00


Вернуться в Другие программы. Совместимость.