Ложная работа АЧР

Всё об автоматике частотной разгрузки.

Ложная работа АЧР

СообщениеRomanov » 31 май 2007, 07:47

На некоторых ПС возникают случаи ложного срабатывания реле РЧ1 с выдержкой времени 0,3 при снижении напряжения на ПС из-за близких КЗ.У кого нибудь еще наблюдаются такие явления?
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Ложная работа АЧР

СообщениеKrutya » 31 май 2007, 07:51

Ух-ты! не слышал!А чо релейшики говорят?
Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Ложная работа АЧР

СообщениеRomanov » 31 май 2007, 08:50

Релейщикам это не нравится, говорят надо что-то делать
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Ложная работа АЧР

СообщениеDeny » 31 май 2007, 11:40

А разве выдержка при отключении поврежденного элемента РЗ не меньше 0,3 ? или почему провал тогда медленно востанавливается ? Непонятно...
Deny
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 18 сен 2006, 23:00

Re: Ложная работа АЧР

СообщениеAlex » 31 май 2007, 12:22

Это как это - при снижении напряжения?Чет я не пойму... РЧ вроде не должно работать, только молчать... :-?Без подробностей понять сложно...Скорее всего у вас на этих ПС серьезная двигательная нагрузка, которая портит частоту в этом районе, при близких КЗ. В этом случае возможно поможет блокировка по скорости снижения частоты, хотя частота недолжна так быстро падать  :-?Если АЧР работает при потере питания ПС (в безтоковую паузу АПВ, АВР или просто при отключении ПС), то там однозначтно большая двигательная нагрузка, и в этом случае поможет блокировка по обратной мощности. В принципе этот вариант блокировки может подойти и для первого случая в зависимости от конфигурации сети.PS переместить бы темку куда надо - а?
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Ложная работа АЧР

СообщениеKrutya » 01 июн 2007, 07:38

А с другой стороны, ну запустилось реле, но если схема не отработала, и нагрузка не отключилась, то и хрен бы с ним.При различного рода нарушениях много чего пускается, но не всё отрабатывает! Если схема релейная собрана по-уму, то проблем возникать не должно. А ежели нагрузку рубит, то...
Krutya
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Ложная работа АЧР

СообщениеRomanov » 01 июн 2007, 11:04

Раздобыл осцилограмму.На осцилограмме выведены точки с частотой расчитанной программой просмотра.
Romanov
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 25 июн 2006, 23:00

Re: Ложная работа АЧР

Сообщениеmci » 01 июн 2007, 11:23

Так как на счет двигательной нагрузки? Судя по осциллограммам там что-то есть, причем несимметричное...Через какое время КЗ было отключено?
mci
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 10 июн 2006, 23:00

Re: Ложная работа АЧР

СообщениеAlex » 01 июн 2007, 12:25

И схемку бы увидеть не мешало бы, и место короткого, и место установки комплекта...to KrutyaА раз запускалось РЧ1 с выдержкой времени 0,3, а блокировок никаких не было (иначе бы вопроса не возникло), то потребитель однозначно должен был отключиться, а если не отключился, то это уже другая история...
Alex
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 23:00

Re: Ложная работа АЧР

СообщениеRomanov » 01 июн 2007, 13:20

Схема:ПС 60 и ПС Мо соединены транзитной ВЛ 60-Мо.ПС Ву - Подключена отпайкой к ВЛ 60-Мо. На этой ПС установлен комплект АЧР.КЗ похоже однофазное на ВЛ 60-Мо.На ПС 60 работали защиты с выдержкой 0,12 сек.О работе защит на ПС Мо ничего неизвестно (другая энергосистема).На ПС Ву выключатель 110 естественно не отключался.Характеристика нагрузки:ПС 60 - металлургический заводСо стороны ПС Мо (за ней) - горнообоготительный комбинат, заводы и т.д.ПС Ву - сельскохозяйственная нагрузка, небольшие предприятия.