Осцилограммы Частотных аварий.

Всё об автоматике частотной разгрузки.

Re: Осцилограммы Частотных аварий.

Сообщениеgena » 20 сен 2007, 18:21

ТЗ... знающие люди и так поймут. Вкратце так: есть цифры 50.001 50.002 50.003 50.00950.003 48.4 50.004Нужно убрать большие и малые выбросы 48.4, 50.009 без фазового сдвига. Есть специальные алгоритмы. Не хочу придумывать велосипед. Времени и так не хватает.Страницу, а точнее категорию блэкаутов поддерживаю. Мог бы и не спрашивать Wink
gena
Администратор
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:37

Re: Осцилограммы Частотных аварий.

СообщениеGar » 20 сен 2007, 18:28

UFLS_creator там больше всего продвинут, наверно ему ето по душе будет, обращение было к нему:)А насчет спец алгоритмов калман?
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Осцилограммы Частотных аварий.

СообщениеUFLS_creator » 20 сен 2007, 20:03

Цитата:

UFLS_creator там больше всего продвинут, наверно ему ето по душе будет, обращение было к нему:)А насчет спец алгоритмов калман?
Спасибо, но меня интересуют именно осцилограммы частоты в энергосистемах во время аварий, а не их описания.
UFLS_creator
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 сен 2007, 23:00

Re: Осцилограммы Частотных аварий.

СообщениеUFLS_creator » 20 сен 2007, 20:16

Интересно рассмотреть осцилограмму Итальянской аварии и сделать анализ работы их ПА.Сделанный мной анализ показал, что виной Итальянской аварии является - не правильная философия и реализация ПА энергосистемы. Естественно, что данный вывод не совпадает с официальными выводами "Расследующей комисии".В данной аварии сущзествующая АЧР работала "идеально", но вот только Итальянская энергосистема при этом развалилась.Краткое описание АЧР и ПА Итальянской энергосистемы.АЧР имеет 14 очередей, первые 5 очередей с контролем скорости изменения частоты в энергосистеме. Ступень селективности по частоте 0.1 Гц.Диаппазон очередей АЧР:  от 49.1 Гц до 47.6 Гц. Всего к АЧР подключено около 50-60 процентов от всей нагрузки Итальянской энергосистемы. время срабатывания очередей АЧР минимально (порядка 100 мс).На каждую очередь АЧР приходиться по 3-5% нагрузки.Вращающийся резерв около 3-х % от текущей нагрузки энергосистемы.5 спецочередей "АЧР", которые воздействуют на отключение генераторов ГАЭС, которые работают в насосном режиме.Важно: отсутствует восстановительная АЧР (АЧР-2)!!!Вот именно - это отсутствие и погубило Итальянскую энергосистему во время аварии, т.к. за время в 2 минуты (после ликвидации начального дефицита активной мощности) энергосистема развалилась после срабатывания последней 14 очереди АЧР. Так же следует отметить не правильный выбор уставок срабатывания АЧР по скорости изменения частоты.
UFLS_creator
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 сен 2007, 23:00

Re: Осцилограммы Частотных аварий.

СообщениеGar » 20 сен 2007, 20:37

Могу начать таблицу, фишка в том, что там можно и осцилограммы выложить, структурировать, ну и естественно если есть описания выложить, иначе это сродни шаманству:)
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Осцилограммы Частотных аварий.

СообщениеUFLS_creator » 20 сен 2007, 20:38

Ну а теперь рассмотрим осцилограмму подробнее.После аварийного отделения Итальянской энергосистемы от обьединеной энергосистмы Европы с дефицитом активной мощности около 6600 МВтв ,результате возникшего небаланса мощности начинается быстрое снижение частоты, со скоростью около -1 Гц/с. В первый момент аварии автоматически реализуется вращающийся резерв (около 600 МВт) энергосистемы.Далее происходит снижение частоты без увеличения величины дефицита, до момента срабатывания спецочереди АЧР, которая разгрузила насосы. Всего сработало две спецочереди АЧР. Всего разгрузилось 3200 МВт, т.е. более половины величины начального дефицита активной мощности (600+3200 = 3800 от 6600 МВт).Процесс снижения частоты замедлился, но снижение частоты продолжается. Далее начинает срабатывать автоматика АЧР и разгружать нагрузку (кстати действительно на очередь разгружалось по 3-5%, кроме 4-ой очереди  2%). В результете - ВЕСЬ начальный дефицит активной мощности был ликвидирован. Это произошло примерно на 30 секунде после разделения энергосистем. Новое установившееся значение частоты было близко к 48.2 - 48.35 Гц. В результете при пониженной частоте в энергосистеме происходят каскадные отключения генерации. По осцилограмме можно насчитать не менее 8-9 каскадных отключений генерации (причины отключения были различные - это и потеря возбуждения, отказ питающих насосов, ложное срабатывание технологических защит турбин и т.д.). Но каждый раз автоматика АЧР останавливала снижение (лавину) частоты до тех пор пока не сработала последняя очередь АЧР!!! После этого происходит полный развал Итальянской энергосистемы, в работе остаются несколько островков, которые успешно выделились на собственные нужды (выделялась 31 станция, успешно выделилось только 8 станций, т.е. около 25%).Теперь вернемся к моменту, когда веичина начального дефицита была ликвидированна (30 секунд после разделения энергосистем). В этот момент Итальянская энергосистема находилась в новом установовшемся режиме с пониженной частотой, при этом оставались не сработанными 9 ступеней АЧР. По результатам математического моделирования - для восстановления частоты в Итальянской энергосистеме в этот момент было необходимо и  достаточно отключить еще одну (две) очереди АЧР и частота бы вернулась близко к номинальной частоте.Т.е. отсутствие АЧР-2 погубило Итальянскую энергосистему. Но если "зрить в корень", то виновата философия построения ПА энергосистемы, по которой во время частотной аварии после ликвидации начального дефицита активной мощности диспетчер дожен в ручную восстанавливать частоту в энергосистме, но 2-х минут оказалось не достаточным, а вот нагрузку (оставалось еще 9 очередей АЧР) можно было быстро и безболезненно разгрузить.ЗЫ: Официальная версия причины аварии, конечно же другая. Smile  
UFLS_creator
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 сен 2007, 23:00

Re: Осцилограммы Частотных аварий.

СообщениеUFLS_creator » 20 сен 2007, 20:43

Чтобы не быть голословным выкладываю осцилограмму с уставками АЧР и графиком небаланса активной мощности.
UFLS_creator
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 сен 2007, 23:00

Re: Осцилограммы Частотных аварий.

СообщениеUFLS_creator » 20 сен 2007, 20:45

На следующей неделе выложу осцилограммы Американоканадской аварии 0т 14 сентября 2003 года. Опять сделаем некоторые комментарии и выводы. Продожение следует .....
UFLS_creator
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 сен 2007, 23:00

Re: Осцилограммы Частотных аварий.

Сообщениеgena » 20 сен 2007, 21:25

Содержимое данного сообщения было перенесено СЮДА.[/link]
gena
Администратор
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:37

Re: Осцилограммы Частотных аварий.

СообщениеUFLS_creator » 20 сен 2007, 22:04

Цитата:

На следующей неделе выложу осцилограммы Американоканадской аварии 0т 14 сентября 2003 года. Опять сделаем некоторые комментарии и выводы. Продожение следует .....
Осцилограмма частоты Американоканадской аварии от 14 сентября 2003 года.
UFLS_creator
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 сен 2007, 23:00