Ну а теперь рассмотрим осцилограмму подробнее.После аварийного отделения Итальянской энергосистемы от обьединеной энергосистмы Европы с дефицитом активной мощности около 6600 МВтв ,результате возникшего небаланса мощности начинается быстрое снижение частоты, со скоростью около -1 Гц/с. В первый момент аварии автоматически реализуется вращающийся резерв (около 600 МВт) энергосистемы.Далее происходит снижение частоты без увеличения величины дефицита, до момента срабатывания спецочереди АЧР, которая разгрузила насосы. Всего сработало две спецочереди АЧР. Всего разгрузилось 3200 МВт, т.е. более половины величины начального дефицита активной мощности (600+3200 = 3800 от 6600 МВт).Процесс снижения частоты замедлился, но снижение частоты продолжается. Далее начинает срабатывать автоматика АЧР и разгружать нагрузку (кстати действительно на очередь разгружалось по 3-5%, кроме 4-ой очереди 2%). В результете - ВЕСЬ начальный дефицит активной мощности был ликвидирован. Это произошло примерно на 30 секунде после разделения энергосистем. Новое установившееся значение частоты было близко к 48.2 - 48.35 Гц. В результете при пониженной частоте в энергосистеме происходят каскадные отключения генерации. По осцилограмме можно насчитать не менее 8-9 каскадных отключений генерации (причины отключения были различные - это и потеря возбуждения, отказ питающих насосов, ложное срабатывание технологических защит турбин и т.д.). Но каждый раз автоматика АЧР останавливала снижение (лавину) частоты до тех пор пока не сработала последняя очередь АЧР!!! После этого происходит полный развал Итальянской энергосистемы, в работе остаются несколько островков, которые успешно выделились на собственные нужды (выделялась 31 станция, успешно выделилось только 8 станций, т.е. около 25%).Теперь вернемся к моменту, когда веичина начального дефицита была ликвидированна (30 секунд после разделения энергосистем). В этот момент Итальянская энергосистема находилась в новом установовшемся режиме с пониженной частотой, при этом оставались не сработанными 9 ступеней АЧР. По результатам математического моделирования - для восстановления частоты в Итальянской энергосистеме в этот момент было необходимо и достаточно отключить еще одну (две) очереди АЧР и частота бы вернулась близко к номинальной частоте.Т.е. отсутствие АЧР-2 погубило Итальянскую энергосистему. Но если "зрить в корень", то виновата философия построения ПА энергосистемы, по которой во время частотной аварии после ликвидации начального дефицита активной мощности диспетчер дожен в ручную восстанавливать частоту в энергосистме, но 2-х минут оказалось не достаточным, а вот нагрузку (оставалось еще 9 очередей АЧР) можно было быстро и безболезненно разгрузить.ЗЫ: Официальная версия причины аварии, конечно же другая.