ale » 27 янв 2011, 08:38
Давненько данный вопрос интересовал, новое оборудование ставят и требуют уставку, а четких рекомендаций нет.Конечно в идеале иметь данные по ложной работе АЧР и осцилограммы и по ним определить скорость и отстроится от нее. В книге "частотная разгрузка в энергосистемах.Аварийные режимы и уставки, автор Александров" есть рекомендации. Скорость в начальный момент времени определяется как : f=(Pнач*f0)/(Pн*Tj), где Pнач-начальный дифицит мощности,Pн-мощность нагрузки до аварии,f0-начальная частота до аварии,-постоянная инерции. Трудность выбора еще в том , что надо учесть как системную аварию, так и локальную, например выделение энергоузла.
Возможно ее и не стоит использовать, если нет случаев ложной работы АЧР (из-за выбега двигателей)