Блокировка по скорости снижения частоты

Всё об автоматике частотной разгрузки.

Блокировка по скорости снижения частоты

СообщениеMichael » 10 окт 2007, 06:56

Ставят у нас сети АЧР "Сириус", запросили уставки по скорости снижения частоты. А как посчитать? Нашли "МУ по испытаниям ЭД СН эл.станций и расчетам их режимов при перерывах в питании" - близко, но несколько не то.Кто-нибудь на практике занимался этим?Может есть какие-нибудь типовые укрупненные характеристики?
Michael
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Блокировка по скорости снижения частоты

СообщениеGar » 10 окт 2007, 07:46

Книга Гуревича, Окина- та что в библиотеке режимщика не пойдет помоему там все это есть...А вот если есть нормативы, тоже очень хотелось бы с ними озанкомиться...Знаю только:1. СО-153-34.20.576-2003 Методические указания по устойчивости энергосистем. Утверждены приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 №277.2. РД 34.35.113 Руководящие указания по противоаварийной автоматике энергосистем/ Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 23.09.86. Разраб. ВНИИЭ, Энергосетьпроект, ЦДУ ЕЭС СССР, НИИПТ.-М.: СПО Союзтехэнерго, 1987 г.3. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229.4. Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (Автоматическая ЧастотнаяРазгрузка). Стандарт ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС". Утвержден приказом ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" от 04.11.2004 №291.5. Сборник распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем. Электротехническая часть. М. СПО ОРГРЭС, 2002, 223 с.
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Блокировка по скорости снижения частоты

Сообщениеgena » 10 окт 2007, 07:54

Вам нужно  просто прочитать предыдущие топики, например, http://regimov.net/forum/YaBB.pl?num=1190744900Скачать отчеты с сайта ЦДУ, прочитать и запретить использование выявительных органов по скорости снижения частоты (или начинать считать колебательную устойчивость своей ЭС для выявления пригодных мест установки, чего делать у нас в стране еще не научились по-моему, кроме НИИПТа с ЦАФК).
gena
Администратор
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:37

Re: Блокировка по скорости снижения частоты

СообщениеMichael » 10 окт 2007, 08:13

В данном случае используется блокировка действия АЧР по скорости снижения частоты, а не пуск. При отключении шин от системы (или прекращении питания) при наличии подключенных к шинам двигателей во время их выбега частота на шинах падает с какой-то скоростью (во время бестоковой паузы). Чтоб не отключить излишне от АЧР потребителей вводится блокировка пуска АЧР по скорости снижения частоты.Вообще-то думается не наше это дело - чтоб посчитать надо собрать данные по всем ЭД и приводам - и расчет сам совсем не прост. Вот и хотел узнать - если кто-то уже с такой конкретной задачей сталкивался
Michael
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Блокировка по скорости снижения частоты

СообщениеGar » 10 окт 2007, 08:20

Тогда все проще помоему есть даже книжка - это же синхрорнники....
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Блокировка по скорости снижения частоты

СообщениеGar » 10 окт 2007, 08:28

http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera/565.djvuТам проблематика и  есть ссылки на книжки, возможно чемто поможет... хотя написнао - скорость снижения частоты определяют СЭР РДУ:)))
Gar
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 мар 2007, 00:00

Re: Блокировка по скорости снижения частоты

Сообщениеgena » 10 окт 2007, 08:37

Цитата:

В данном случае используется блокировка действия АЧР по скорости снижения частоты, а не пуск. При отключении шин от системы (или прекращении питания) при наличии подключенных к шинам двигателей во время их выбега частота на шинах падает с какой-то скоростью (во время бестоковой паузы). Чтоб не отключить излишне от АЧР потребителей вводится блокировка пуска АЧР по скорости снижения частоты.Вообще-то думается не наше это дело - чтоб посчитать надо собрать данные по всем ЭД и приводам - и расчет сам совсем не прост. Вот и хотел узнать - если кто-то уже с такой конкретной задачей сталкивался
На такой случай у разработчика должны быть стандартные значения, но мне кажется, что это будет работать (а точнее не работать) когда теряется связь с системой, а вот когда АЧР действительно понадобится в составе ЭС эта блокировка может сыграть злую шутку.Советую все же вдумчиво прочитать отчеты и уже потом делать выводы. Кстати, их полезно почитать всем, особенно начальникам служб.
gena
Администратор
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 07 июл 2015, 23:37

Re: Блокировка по скорости снижения частоты

СообщениеMichael » 10 окт 2007, 08:40

Цитата:

На такой случай у разработчика должны быть стандартные значения, но мне кажется, что это будет работать (а точнее не работать) когда теряется связь с системой, а вот когда АЧР действительно понадобится в составе ЭС эта блокировка может сыграть злую шутку.Советую все же вдумчиво прочитать отчеты и уже потом делать выводы. Кстати, их полезно почитать всем, особенно начальникам служб.
О чем и речь.В отчетах есть примерные скорости АЧР-С - от 1,4 до 2,2 Гц/с. В Сириусе минимальная скорость блокировки 10 Гц/с. Её мы и рекомендовали - но подтвердить нечем, кроме понятий  :)
Michael
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Блокировка по скорости снижения частоты

СообщениеMichael » 10 окт 2007, 08:44

Цитата:

хотя написнао - скорость снижения частоты определяют СЭР РДУ:)))
согласен - если для системных целей - т.е. для ускорения работы АЧР, а не блокировки.Спасибо за книжку
Michael
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 05 июл 2006, 23:00

Re: Блокировка по скорости снижения частоты

СообщениеUFLS_creator » 10 окт 2007, 10:22

Можно смело ставить уставку блокировки АЧР по скорости изменения частоты равную -6 Гц/с.  :oМожно получить более точное значение по осцилограммам бестоковой паузы (на надо иметь осцилограф) или рассчитать по данным нагрузки (в данном случае интерсуют только две величины - коэффициент регулирующего эффекта нагрузки и постоянная времени инерции нагрузки). По этим величинам можно более точно рассчитать уставку блокировки АЧР.ЗЫ: Если минимальная величина уставки блокировки по скорости снижения частоты -10 Гц,с, ставьте её смело, т.к. в энергосистеме не может быть таких скоростей изменения частоты чисто физически. ПО осцилограммам обесточивания нагрузки с СГ фиксировали скорости с начале процесса снижения частоты около -12...-14 Гц/с.
UFLS_creator
 
Сообщения: 0
Зарегистрирован: 19 сен 2007, 23:00


Вернуться в АЧР