Vikus » 29 май 2016, 09:40
Уважаемые коллеги!
Василий Николаевич и Андрей Алексеевич!
а так же всем кому интересно
"Спор рождает истину!"
Вот только бы истина возымела практическое воплощение.
Моё личное мнение: ЧАПВ и АОСЧ - это противоположные автоматики и логика их действиями ни коим образом не зависит от друг друга! У них принципиально разные задачи. Для первой это действительно задача ПА, но для ЧАПВ никто, например, не ставит такую очевидную задачу задачу ПА - блокировка действия ЧАПВ для предотвращения повышения частоты выше допустимой.
ЧАПВ была бы как-то похожа, если бы она работала по степени восстановления частот и имела бы свои уставки по уровню частоты и по скорости восстановления частот, то есть выполняла бы задачу скорейшего ввода потребителей с контролем предотвращения повторного срыва частоты. Другой вариант - запоминала бы последовательность частот при которых были отключены нагрузки от АЧР и в обратной зависимости от этих значений формировала значения выдержек времени (такого ещё не было, но почему бы и нет) если последняя частота очереди была низкой, то выдержка времени большая - 5-10с, а если малое снижение частоты, то 3-5с.
Ну как-то так, если есть другие идеи, можно обсудить.
В существующих НД нет ни каких требований к ЧАПВ в части логики её работы, указано только знач. частоты и время между ступенями. А вот для АОСЧ все уставки расписаны.
Во всех НД сказано, что должно быть выполнено ЧАПВ и всё!!! В старых НД так же имеется требование в наличии АПВ после действия ПА, например для АОСН.
Поэтому, считаю что обсуждать работу АОСЧ и ЧАПВ можно не зависимо.
И пример из практики: на ПС "К" под отключения от АЧР 2 очереди были поставлены две ВЛ 110 кВ, каким образом выполнить ЧАПВ, если на конце этого тупика несколько ПС 110/35/6/?
Последний пример, к тому, что сама АОСЧ должна выполняться нормально.
Зайдём в частоте 46,5 Гц с другой стороны.
Вопрос: знаете ли Вы какую-либо энергосистему где бы были выполнены хотя-бы 15 очередей, ведь согласно СТО их может быть 20?! То есть должна быть так называемая "самонастройка" и "адаптация" АЧР на аварийный процесс с любым дефицитом мощности.
20*(0,3 ...0,5) - 6...10 с.
Представили (формально), как "в замедленном кино" снижается частота, это ведь только диапазон 48,5- 46,5. А для того, что бы обеспечить такую аварию постоянная инерции по частоте должна быть 12-15 с (механическая постоянная инерции ещё больше). А если учесть, что значение установившейся частоты будет 46,5Гц и процесс апериодический, то время отработки 20 очереди будет 2-3 минуты.
Ведь при таком процессе уже и АЧР2 должна вся отработать, да и ступень ЧДА так же не "промахнуться"...?!
А с другой стороны: при скорости частоты 4-6 Гц/с этот диапазон частота пронесётся за 0,3...0,5 с, то есть без всякого предоставления возможности срабатывания АЧР1! И ни чего такого особенного: аварийно отделившаяся станция с 4-мя ГТУ 6,5МВт с тауэф 1,8с при 40% дефиците.
Поэтому, по поводу (46+1/2) Гц можно сказать следующее, что СТО казуально регламентирующий уставки АОСЧ является не корректным по своей сути.
Нужно наконец признать, что АЧР может быть самонастраиваемой или адаптивной, только в исключительных случаях, я бы сказал только теоретических.
Уставки АОСЧ должны рассчитываться для каждой ЭС индивидуально на базе динамических характеристик энергосистемы (уж статизм точно будет учтён) с обязательным учётом технологических параметров генерирующего оборудования и оборудования участвующего в топливоподготовке.
Есть у меня настройки АОСЧ некоторых ЭС и там уставки не опускаются ниже 47 Гц.
Конечно я бы мог сказать:"Так, что ж мы врём друг-другу, давайте .....", но СТО писал не то что даже я или более компетентные специалисты, а утвердили его перестраховщики из СО, которые больше беспокоятся о своей непоколебимости.
Ну срабатывают автоматы безопасности у "сопливой" ГТУ 5 МВт японского производства при частоте 47,5 Гц через 0,5 с, и что теперь, нельзя поставить уставки её ЧДА выше 46,5Гц?!?!? при суммарной мощности ЭС 3000Мвт !?!?! И над этим думали самые высокие специалисты и начальники в самом ЦДУ, годом спустя отметив в своих докладах на Сочинской конференции 2014 г., что имеются некоторые не соответствия ГТУ у иностранных фирм. Нет, что бы выработать какое-то практическое решение и не продолжать этот маразм...
АЧР2 должно быть однозначно, как иначе доводить частоту до близкой к допустимой, если всё отдать АЧР1, то может быть задир частоты, просто что-то должно регулировать частоту совместно с регулированием мощности генераторами, АЧР1 действует слишком быстро, а турбины за ней не поспевают.
По поводу совмещения АЧР1 и АЧР2, да при 20 очередях теоретически можно было бы совместить все, а в реальности всё индивидуально, если их под отключение только 2-3 фидера, а точнее 2-3 очереди АЧР, то что там совмещать, а если 7-10 то можно и что-то совместить. Тут можно сказать словами Винни-Пуха: "Пятачёк! Тут неправильные нагрузки", ах если все нагрузки бы по 5МВт -1 к, 10МВт - 2к и 15МВт - 3к, причем как минимум по 4 фидера на каждой секции. Как бы было здорово!!!