Публикую по просьбе vasdan
Эксплуатационным циркуляром Минэнерго ЕЭС СССР ЭЦ-71, в условиях постоянно сниженных уровней частоты ЕЭС (1971 г), введены устройства АЧР-2совм (49,0 - 48,7 Гц), с совмещенным отключением очередей АЧР-1, для повышения частоты, при ее долговременных зависаниях. Но эта автоматика:
– отключая нагрузки очередей АЧР-1, препятствовала возможному действию очередей АЧР-1 в каскадных аварийных ситуациях;
– очереди АЧР2совм в ЕЭС СССР (СНГ), по времени работали вместе с очередями АЧР-2нес, предназначенной для восстановления частоты.
Поэтому, в отличие от ЕЭС СССР (СНГ), в ОЭС Украины уже более 40 лет, сознательно разделено время действия АЧР-2нес и АЧР-2совм. Ныне, время очередей АЧР-2нес ускорено в диапазоне 5 - 20 с (в ЕЭС: 10 - 40 с), а очереди АЧР-2совм переведены на высшие времена (>23 с). Т.о., уже более 40 лет, устройства АЧР-2совм ОЭС Украины выведены за пределы аварийного срабатывания.
После перехода ОЭС Украины на автономную работу (ноябрь 1993 г), с дефицитом генерации и сниженными уровнями частоты, была введена очередь АЧР-1 – 49,1 Гц/0,3 с (5 % от Рн), для защиты реакторов АЭС при снижении частоты. И за более 7-и лет автономной работы ОЭС Украины со сниженными уровнями частоты, благодаря этой защитной очереди АЧР-1, не было:
– ни одного срабатывания технологических защит реакторов АЭС;
– ни одного срабатывания устройств АЧР-2совм.
С марта 1985 г, в ЕЭС СССР (СНГ) стабильно поддерживаются номинальные уровни частоты и долговременные зависания частоты до 49 Гц и ниже - НЕДОПУСТИМЫ (по требованиям безопасной эксплуатации действующих реакторов АЕС). Т.о. работа АЧР-2совм в ЕЭС – НЕВОЗМОЖНА (уже более 30 лет)!!!
Т.о., устройства АЧР-2совм на подстанциях, до сих пор постоянно находятся под напряжением (вхолостую!). Для их контроля, настройки, ремонта и замены требуются значительные эксплуатационные и технические затраты: персонал, транспорт, топливо, аппаратура, материалы и др.
Приказываю, при подготовке системы АЧР энергосистем к ОЗМ 2016/2017 гг, демонтировать не работающие устройства АЧР-2совм, а освободившиеся комплекты реле использовать для совершенствования действующей системы АЧР-ЧАПВ. Главный диспетчер …
Пример таблицы (см. приложение) уставок и объемов АЧР-ЧАПВ, с заполнением «пустых» очередей АЧР-1 (49,0 - 48,9 Гц), за счет повышения частоты нижней очереди АЧР-1, в которой все учтено.
Такая компактная наглядная форма уставок и объемов системы АЧР должна быть и в НОВЫХ «Правилах организации системи АЧР…», независимо от нижней АЧР-1, уже без АЧР-2совм!
Количество уставок времени ЧАПВ зависит от нижней очереди АЧР-1 и разгрузки крупных очередей ЧАПВ системы АЧР (не более 1%), по закону: что АЧР отключала первым – ЧАПВ включает последним.
Помнить, что АЧР-1 работает при аварийном снижении частоты, а АЧР-2н – при повышении частоты, поэтому время АЧР-2н отображены в порядке срабатывания: снизу - вверх 5 - 20 с, а их ЧАПВ: сверху - вниз.