Alex писал(а) Wed, 09 July 2008 04:30 |
Пока я не узнаю азов, типа: почему именно 49.2? или почему 22 очереди, а не 30? - конструктив не возможен... |
49.2 Гц - выбранно по условия сохранения в работе АЭС, у которых есть технологические защиты действующие на отключения (останов) реактора без выдержки времени при снижении ниже 48.0 Гц, а при времени 49.0 Гц отключают реактор со временем 1.0 с.
Количесво очередей АЧР: здесь действует правило, чем больше очередей АЧР и чем они более быстродействующие, тем лучше качество регулирования частоты в аварийном режиме, т.е. уменьшается начальная величина отклонения частоты (просадка частоты) и частота не перерегулируется, т.е. нет "заброса" частоты выше номинальной.
При малом количестве очередей - все с точностью наоборот.
ЗЫ: Хотя статья на данном сайте и пытается опровергнуть данное утверждение, путем применения законов распределения погрешностей частот срабатывания устройств АЧР.