mci писал(а) Mon, 18 August 2008 20:13 |
Gar писал(а) Mon, 18 August 2008 13:14 | несоотвествие каким-то внутренним требованиям, естественно секретным:)
|
бред
|
А не обвиняю РДУ они действуют по стандарту, я ставлю вопрос, непонимаю откуда негатив?
Чтобы развеять сомнения, как предложение, предлагаю попробовать пройти процедуру получения ТУ со стороны заявителя.
Пример:
У предприятия два ГПП подключенныей по 110 кВ.
На предприятии пробрешена где только можно оптика, автоматизация ПС 35 КВ, РУ 6-10 кВ колоссальная.
Как стандартное решение - на фидерах 6-10 кВ внутренних РУ и ПС (а возможно и ГПП - насколько сильно будет настаивать РДУ - "для удобства обслуживания и контроля"), потребитель реализует АЧР на цифровых панелях релейной защиты или комплексах АЧР. Но тут вступает следующее ограничение: При проектировании энергообъекта никто не думал об АЧР и соответственно или необходимо полностью пересматривать структуру внутреннего энергоснабжения, либо более избирательно отключать электроприемники по низким уровням напряжения. А в реалии и то и другое, чтобы минимально влиять на технологию, иначе технологическая автоматика отключит гораздо больше чем нужно.
Поэтому потребителю логичнее реализовать нечто вроде САОН с срабатыванием по факту снижения частоты и избирательным воздействием на нагрузки в соотвесвтии с их приоритетом а
АЧР на фидерах 6-10 использовать в качестве резерва, в случае отказа САОН. Но!
Со слов специалистов, комплексы реализующие АЧР должны соотвествовать РД 34.35.310-97 "Общие технические требования к микропроцесссорным устройствам защиты и автоматики энергосистем" (Где на это ссылка тоже никто не знает...) И ввиду того, что система является единичным экземпляром, она должна быть сертифицирована по всем правилам (только каким и у кого пока неизвестно, тем более какова вообще организационная процедура)
Вообщем вопросов больше чем ответов и пока это не внесут в стандарт ничего не измениться.
Крупных модернизирующихся предприятий не так и много, поэтому вопрос может быть никогда не решен.
Речь о резервирующей автоматике - это рекомендация РДУ, чтобы заставить сетевую компанию поставить у себя дублирующий комплект АЧР на линиях 110 кВ (в данном случае) питающих потребителя.
"6.4. Устройства АЧР, установленные у потребителей, рекомендуется резервировать на питающих энергообъектах устройствами с меньшими уставками по частоте или большими уставками по времени срабатывания."
Если бы ко мне пришел потребитель имеющий 6 точек поставки по сети 6кВ с общей нагрузкой 6МВт с предложением у себя поставить АЧР я б его скорее всего (99,9%) послалКонечно речь не о 6-10 кВ.